Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger på Scotten  (Læst 35907 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline alarm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til indstillinger på Scotten
« Dato: Sep 28, 2012, 05:13 »
Hej i forummet

Er der nogle kvikke hoveder der vil prøve at kigge lidt på mine kurver, har alt for mange start og stop og kurver der farer op og ned....
 :-\

Kører med 3-vejs termisk shuntventil - Type VTC ved fyret

På forhånd tak

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2012, 05:57 »
Hvilken version chip har du ?
(Står på chippen)
Har du været igennem guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Er det standard indstillinger du bruger, eller har du ændret et eller andet ?
Især P og I indstillingen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline alarm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2012, 06:42 »
version 6.26 hedder den   8)
Og ja har været guiden igennem og efter bedste evne ( måske ikke i top )

Der har siden opstart 1 1/2 år siden kun været problemer, pga. uduelige vvsér som har lavet så meget sjusk og fusk, men er nu ved at have nået i bund med diverse problemer, der er dog luft i systemet især omkring kedel og shunt, til trods for der er sat flere udluftere på, så der kan ligge nogle af problemerne !!
Der er stillet på indstillingerne, og derfor kunne det være rart med en ny start og tage det slavisk...
Der er folk på luft problemet hvis ellers de finder fejlen / løser det....
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 07:32 af alarm »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2012, 07:11 »
Luft: sider pumpen før eller efter en autoudlufter ?
Før er ok, men efter er somme tider bøvlet fordi pumpen kan suge luft ind igennem udlufteren.
Er støv hætten på autoudlufteren spændt stramt på gevindet !
Så kan den ikke lufte ud. Hætten skal bare være løst skruet på.
På denne side kan du finde din blæser http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Klik på den og gå ind på siden, på side 3 er standard tal for blæseren.
De tal passer helt fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline alarm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #4 Dato: Sep 28, 2012, 07:34 »
Versionen hedder 6.26....
og nej før hvor problemet også var sad der ingen udlufter, det gør der nu et stykke før, men har ikke forandret problemet og ja hætterne er løse ;-).....

Vil lige tjekke op på blæser, men har du kigget på kurverne ??   tror ikke det er blæs der er skyld i det, men skal selvfølgelig rettes ind hvis det er....

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2012, 13:37 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #6 Dato: Sep 28, 2012, 13:54 »
hej
bare nysgerrig
3-vejs termisk shuntventil - Type VTC ved fyret
hvad er det for en fætter ?

Fik den googlet, prøv at hæve kedeltemp til 70 grader

Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 14:11 af scotten »

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #7 Dato: Sep 28, 2012, 15:02 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.

Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 15:02 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #8 Dato: Sep 28, 2012, 15:05 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.

Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.

Lund....vil vædde på, at vi til sidst når tilbage til de "gamle" normer/pejlemærker med 1/10 I af P  ;D

Mvh Folke
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 15:06 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline alarm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #9 Dato: Sep 28, 2012, 16:01 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.

Går ud fra den sidste i PID at der skulle stå D = 0  ??  korrekt ??

Anders : har jo temp. stående til 60 og en diff på 10 så mon ikke det er ok tænker jeg ?? 

og nu er det ændret, så må vi se hvordan det går  ::) ::)

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #10 Dato: Sep 28, 2012, 16:40 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.

Går ud fra den sidste i PID at der skulle stå D = 0  ??  korrekt ?? ja

Anders : har jo temp. stående til 60 og en diff på 10 så mon ikke det er ok tænker jeg ??  nej setpunkt 70 grader

og nu er det ændret, så må vi se hvordan det går  ::) ::) held og lykke, det koster gratis og kan til hver en tid laves om. :)
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 16:41 af scotten »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #11 Dato: Sep 28, 2012, 16:53 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.

Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.

Jo der skulle have stået D = 0  8)
Godt du gennemskuede den  ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #12 Dato: Sep 28, 2012, 17:16 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.

Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.

Jo der skulle have stået D = 0  8)
Godt du gennemskuede den  ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?

Jeg har ikke prøvet, hvad er forskellen på PI da på de nye versioner chip siden de skal geares ned?
Biomax 16 fyrbøder

Offline alarm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #13 Dato: Sep 28, 2012, 17:32 »
pt. går det vist ok, der er ikke forbrug så det ser stabilt ud, men min fotosensor kører til gengæld meget op og ned, er det godt eller skidt... der ændrede sig da jeg indstillede blæs...

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #14 Dato: Sep 28, 2012, 17:52 »
pt. går det vist ok, der er ikke forbrug så det ser stabilt ud, men min fotosensor kører til gengæld meget op og ned, er det godt eller skidt... der ændrede sig da jeg indstillede blæs...

Det er normalt at den kører op og ned ligesom rutsjebanen i tivoli.
Se at der er flammer ud af kassen ved  10% ( der skal der være )
Er der ikke flammer, så skorstenstræk 1 op.
Best regards