Hej Tommy,
Jeg har i flere år kørt med min egen VVB-styring, længe før den blev implementeret i styringen (v6.x)
Styringen bestod simpelthen i en termostat monteret i VVB'en.
Termpstaten blev forbundet til klemmerne "Ekstern Kontakt" i styringen (der hvor der ellers sidder en lus).
Parrallelt med termostatkontakten havde jeg et tænd/sluk ur og en alm. 1 pol afbryder.
"Ekstern kontakt" er simpelthen en start/stop funktion til brænderen, og med mit set-up kunne brænderen køre konstant (1 pol. afbryder tændt), den kunne køre ur-styret (start/stop efter kontakturets kontakt) eller VVB-styret (kørte når VVB'en havde brug for varme.
Lige nu sidder jeg på en "mager" hot-spot forbindelse i min campingvogn, men når jeg er hjemme efter påskeferien, skal jeg give dig lidt flere fif, hvis du er interesseret
![Wink ;)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Tak for dit svar.
Har du noget forslag til "drift differens" og/eller "urstyring". Der er solvarme koblet til VVB også. Stokeren opvarmer øverste halvdel af VVB, solvarmen opvarmer hele beholderen.
MVH
Tommy