Hej Paw,
Styringen reagerer udelukkende på den aktuelle temperatur i forhold til setpunktet og på den aktuelle stigning/fald.
Når aktuel temperatur = setpunkt og i ro, vil P-andelen være 0, I-andelen vil holde sin værdi og D-andelen være 0.
Når du ser ændringer i effekten, sker det altså på baggrund af den aktuelle forskel i setpunkt og aktuel temperatur (gælder for P- og I-delen) og den aktuelle retning på temperaturen, stigende/faldende (gælder for D-delen).
Hurtige sving i temperaturen kan skyldes vvb'prioritering, pludseligt ændret varmebehov i et rum, eller digitale termostater.
En traditionel radiatortermostat (type Danfoss RAW o.lign.) vil ikke åbne/lukke, men derimod regulere flowet gennem radiatoren.
En moderne termostat til f.eks. gulvvarme (evt. trådløs) regulerer ikke flowet, men åbner/lukker for det (altså regulering 100% eller 0% om du vil).
Derfor kan man opleve pludselige ændringer med f.eks. gulvvarmesystemer, mens traditionelle radiator systemer med termostatventiler, giver en mere "flydende" ændring, med mindre lillemor beslutter at lufte ud i alle rum samtidig
.
Hilsen
Michael
Hej Frank, jeg påstår ikke den kan se ind i fremtiden, tværtimod, men som du kan se på grafen stiger temp det øjeblik, hvor effekten dykker. Det er jo helt normalt, måske har den stået på 65,2 og stiger måske til 65,8 og derfor dykker den. Der er jo selvfølgelig altid termostater, der lukker op og i og det er det den reagerer på. I tilfældet her har det i lang tid været stabilt, så den kigger nærmere bagud end fremad. Tror det er tiden bagud der gør, at da temp stiger, falder effekt så hurtigt for at modvirke en hurtig tempstigning, ja den modulerer som det hedder.