hej  jeg er ved at sterte en v7 styring på an ældre16kwh brænder jeg kan se at styringen at den kører 10 kwh og jeg kan ikke finde nogen steder hvor jeg kan ændre det.så står der at pumpe kan tilsluttes på L5 men der sidder en lilla ledning som er i kablet til brænderen er der nogen der kan forklare mig det mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: ny styring
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2015, 18:24 »
Gå ind og vælg udvidet setup.
Ledningen er til ekstra udstyr,
vip den ud og sæt en stump isolerbånd på enden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: ny styring
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2015, 18:24 »
Mener du skal holde meny knappen inde mens der kommer spænding på , så kan den ændres , pumpen kan du sætte i en af de andre , f eks L6 eller en anden ledig .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: ny styring
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2015, 21:25 »
tak for gode svar det vil jeg prøve i morgen mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: ny styring
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2015, 06:15 »
Mener du skal holde meny knappen inde mens der kommer spænding på , så kan den ændres , pumpen kan du sætte i en af de andre , f eks L6 eller en anden ledig .

Fint nok, men det er så kun den ene ting du kan ændre på den måde.
Vil du ind og se alle de indstillingsmuligheder der er, så skal du have udvidet setup.
Kig evt. det der står nederst i display.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: ny styring
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2015, 10:29 »
skal man have udvidet setup for at kunne ændre i P I
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: ny styring
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2015, 10:42 »
skal man have udvidet setup for at kunne ændre i P I

Udvidet setup er en menu.
Nej du skal ikke ind i den menu for at indstille PI tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: ny styring
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2015, 23:46 »
tak jeg har fundet det