  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #30 Dato: Maj 29, 2014, 13:06 »

At bruge vejrkompensering til regulering af kedeltemperaturen, drifteffekten eller stop på udetemperatur, er ikke optimalt og kan nemt lede til utilsigtede situationer.


Jeg ved ikke hvilke utilsigtede situationer det kan være, men jeg bruger den til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt, så standard er 60 grader og ved blæst eller meget koldt er den højere (op til 70 grader). Det virker fint her hos mig. Det eneste problem er svartiden på vejrdata, hvor vind og kan ændre sig meget og forhøjelsen derfor nogen gange slår sent igennem i forhold til vinden.

Og enig, kedeltemperaturen skal ikke sænkes fordi man bruger vejrkompenseringsfunktionen, uden at installere en shuntventil til formålet.
« Senest Redigeret: Maj 29, 2014, 13:07 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #31 Dato: Maj 29, 2014, 13:24 »
Utilsigtede situationer er f.eks. kedeltemperatur under 60oC når man bruger vejrkompensering til at sænke kedeltemperaturen, eller begrænsning af max drifteffekten så kedlen er timer om at komme op i temperatur osv.

Når man som dig kun bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen, så oplever du ikke sådanne utilsigtede situationer, men hvis du f.eks. også bruger den til at begrænse max drifteffekten, ja så kan du let opleve det  ;)

Jeg siger ikke at man ikke skal bruge vejrkompensering, jeg foreslår bare at man bruger det til det oprindelige formål, og det omfatter faktisk det du gør  ;)

 
Hilsen
Michael


At bruge vejrkompensering til regulering af kedeltemperaturen, drifteffekten eller stop på udetemperatur, er ikke optimalt og kan nemt lede til utilsigtede situationer.


Jeg ved ikke hvilke utilsigtede situationer det kan være, men jeg bruger den til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt, så standard er 60 grader og ved blæst eller meget koldt er den højere (op til 70 grader). Det virker fint her hos mig. Det eneste problem er svartiden på vejrdata, hvor vind og kan ændre sig meget og forhøjelsen derfor nogen gange slår sent igennem i forhold til vinden.

Og enig, kedeltemperaturen skal ikke sænkes fordi man bruger vejrkompenseringsfunktionen, uden at installere en shuntventil til formålet.
« Senest Redigeret: Maj 29, 2014, 13:24 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #32 Dato: Maj 29, 2014, 15:24 »
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #33 Dato: Maj 29, 2014, 16:04 »
Lige en Update for mit vedkommende :) jeg opdaterede fra 67 til 73 og så forsvant alle problemerne jeg oplevede med både drift og vvb drift :) så kan man lære at opdatere til det nyeste med det samme.

Men jeg takker for al hjælpen indtil videre:)
« Senest Redigeret: Maj 29, 2014, 16:05 af bjarkeorama »

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #34 Dato: Maj 29, 2014, 21:25 »
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Du behøver ikke en udeføler, hvis den mangler, tages temperaturen fra nettet. Det virker fint her!
Jeg slukker så også på ekstern kontakt, men det er via en rumføler. Det tror jeg er mere præcist end ude temperaturen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #35 Dato: Maj 30, 2014, 07:43 »
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Du behøver ikke en udeføler, hvis den mangler, tages temperaturen fra nettet. Det virker fint her!
Jeg slukker så også på ekstern kontakt, men det er via en rumføler. Det tror jeg er mere præcist end ude temperaturen.
Havde nu set mig lun på funktionen, stop af ekstern temperatur i kedelmenuen.
Den kræver en udeføler, og så lade vejrkompensation styre fremløbstemp til radiatorerne.

Hilsen Anders

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #36 Dato: Maj 30, 2014, 17:39 »
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Du behøver ikke en udeføler, hvis den mangler, tages temperaturen fra nettet. Det virker fint her!
Jeg slukker så også på ekstern kontakt, men det er via en rumføler. Det tror jeg er mere præcist end ude temperaturen.
Havde nu set mig lun på funktionen, stop af ekstern temperatur i kedelmenuen.
Den kræver en udeføler, og så lade vejrkompensation styre fremløbstemp til radiatorerne.

Hilsen Anders

Nu bruger jeg ikke vejrkompensering, da mit forbrug er lavt, og har ikke gulvvarme med lav temperatur.
Men er helt afgjort tilhænger af en udeføler på T5, da det er meget mere præcis som det der kommer fra nettet.
Temperaturen på nettet kan være op til 2 timer om at skifte her hvor jeg bor, og så er det ikke optimal.
Min føler sidder på mit redskabsskur i nord/nordøstlig hjørne op af hus, så den aldrig får sollys.
Men har tænkt mig fremadrettet at lave en kasse med en lille blæser, så temperaturen bliver endnu mere præcis.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html