skulle montere kabel til cirk pumpen i styring, n og l5.
fik lukket styringen op og fik fundet n og l5, men der sad en ledning i, det gjorde der også i l6, kom fra kable til brænder.
hvad er de til ? kan jeg sætte kabel til pumpen ind sammen den ledning der sidder der ?

sku lidt træls der sider ledning i kabel klemmen som er til extra udstyr  :-[
syntes ikke NBE er for gode til at opdater manual, når de ændre noget eller er jeg helt galt på den  :-\
tænker også på det serial stik de har sat i styring, der viser de også at kabel skal klippes over og monteres i styringen
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: forvirret, kabel pumpe styring.
« Svar #1 Dato: Apr 23, 2013, 22:25 »
Der sad også en rød ledning i min da jeg skulle jeg sætte pumpen til jeg havde ingen problemer med at lade den sidde sammen med ledningen til pumpen den røde ledning er vist ført ned til motorprintet tror det er fordi man så evt kan sætte komp rens til dernede men er ikke sikker men mit kørte som sagt uden problemer med begge ledninger i klemmen
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: forvirret, kabel pumpe styring.
« Svar #2 Dato: Apr 23, 2013, 22:30 »
Men hvis der sidder ledning i begge klemmer har du så enten komp rens eller vvb prioritering for det fungerer ikke at sætte dem sammen med pumpen
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline nejrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: forvirret, kabel pumpe styring.
« Svar #3 Dato: Apr 24, 2013, 00:02 »
har ingen af delene, men regner med at jeg skal have monteret vvb priotering og pumpe styring, hvis det kan lade sig gøre med de extra ledninger der er sat i klemmerne, tænkte også at det kunne være til kompressor rens, så det kunne kobles til ved brænderen ?
syntes bare det er dårligt beskrevet i manual, virker lidt forvirrende  :-\ :-\
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: forvirret, kabel pumpe styring.
« Svar #4 Dato: Apr 24, 2013, 04:24 »
På de "nye" motorprint er der ført udgange ned til brænderprintet, således kabelføring til ex kompressor samt iltstyring kan holdes "nede i det område!"

Du sætter bare pumpen i L5 eller L6, men så kan du ikke bruge samme udgang på brænderprintet!

God dag derude:-)
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: forvirret, kabel pumpe styring.
« Svar #5 Dato: Apr 24, 2013, 07:19 »
Udgangene L5 og L6 er forberedt til en ny funktion på brænderen, og kompressor rens.
Ledningerne er ført ned på motorprint.
Skal du ikke bruge funktionen på motorprintet kan man bare tage ledningen ud af udgangen og sætte en anden ledning i.
F.eks. ved tilslutning af cirk. pumpe, tages ledningen ud af L5, og ny ledning monteres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/