Manglende effekt ved opstart
« Dato: Mar 21, 2013, 13:38 »
Jeg synes, at det tager for lang tid at få temperaturen op efter stop og afkøling af anlæg og kedel og undrer mig over, at brænderen ikke når op på max ydelse.

Jeg har en Scotte-brænder og en Black Star kedel. Brænderen er sat til max 16 kw.
Jeg har ændret på p- og i-værdierne for at få mere jævn ydelseskurve. Værdierne er nu P-led 2,5 og I-led 0,2, effekt/min start er 10.  (Da jeg købte kedlen var værdierne 2,5 og 0,5)

Efter stop for rensning og lidt arbejde med at binde de mange løse ledninger op, var fremløbstemperaturen i dag ca. 40 grader.
Efter 2½ time er fremløbstemperaturen ca. 65 grader - og stiger stadig stille og roligt. Ydelsen har max været 11,5 kw.

Mit spørgsmål er, om ønsket om en fladere ydelseskurve blokerer for, at brænderen når op på max-ydelse.
Måske er det i virkeligheden hensigtsmæssigt, at det kører sådan??

Jeg har en 3-vejsventil til VVB, og her styrer ydelsen hurtigt op på de 62% = 10,7 kw, som jeg har sat som max for VVB.

Jeg uploader data til http://hoganet.dk/scotte/scotte.html.
(Med nogle minutters forsinkelse. Min minicomputer - Raspberry PI - har nok at se til, når den kører Stokerkontrol)
« Senest Redigeret: Mar 21, 2013, 13:41 af albert »
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2013, 14:08 »
Jeg har en Scotte-brænder og en Black Star kedel. Brænderen er sat til max 16 kw.
Jeg har ændret på p- og i-værdierne for at få mere jævn ydelseskurve. Værdierne er nu P-led 2,5 og I-led 0,2, effekt/min start er 10.  (Da jeg købte kedlen var værdierne 2,5 og 0,5)
Hvad opnår man ved lavere I led ?
Færre reguleringer op og ned ?
Citér
Efter stop for rensning og lidt arbejde med at binde de mange løse ledninger op, var fremløbstemperaturen i dag ca. 40 grader.
Efter 2½ time er fremløbstemperaturen ca. 65 grader - og stiger stadig stille og roligt. Ydelsen har max været 11,5 kw.

Mit spørgsmål er, om ønsket om en fladere ydelseskurve blokerer for, at brænderen når op på max-ydelse.
Måske er det i virkeligheden hensigtsmæssigt, at det kører sådan??
Min gør det samme, kunne også godt tænke mig at det gik lidt stærkere.
Citér
Jeg har en 3-vejsventil til VVB, og her styrer ydelsen hurtigt op på de 62% = 10,7 kw, som jeg har sat som max for VVB.
Hvordan styrer du den ?
Kan du så lave varme både til VVB og centralvarmen ?
Jeg har 2-vejs og mit "problem" er at når fyret kører VVB så falder temp i huset og så når den slår over på centralvarme så falder retur meget.
Citér
Jeg uploader data til http://hoganet.dk/scotte/scotte.html.
(Med nogle minutters forsinkelse. Min minicomputer - Raspberry PI - har nok at se til, når den kører Stokerkontrol)
Hvorfor kan din vise skakttemperatur når min ikke kan, samme chip-version:
http://www.424.dk/pillefyr/
Er det fordi jeg har StokerKontrol 3.13 og ikke 3.25 som dig ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2013, 14:44 »
Når styringen skifter til VVB-drift går den over på forudbestemt P og I værdier, som ikke kan stilles i styringen. Jeg husker ikke værdierne, men de sikrer en hurtig respons. Derfor får du en hurtig opvarmning af VVB.
Når styringen hopper tilbage til Drift fortsætter den hvor den slap, og det er jo ofte ved en lav effekt. Når så det kolde vand begynder at komme retur fra huset starter det store regulerings-show med voldsomme udsving. Det ses fx. tydeligt på mine kurver. Dit I-led står nok bedre hvis det er lidt højere, for at du når hurtigere på plads.
Hvis udsvingene skal undgås er det nok nødvendigt at kombinere 3-vejs ventilen med en parallel termostststyret forbindelse der regulerer VVB under normale forhold. Hvis der kaldes på meget varmt vand træder VVB-prioritering ind og booster forsyningen til VVB.
Der kan læses meget mere om P-I-regulering og VVB-konfigurationer på www.mhes.dk
Det var ideelt hvis 3 vejsventilen kunne styres modulerende (positioneres). Så kunne man få den rolige drift som jeg også ønsker mig.
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2013, 14:54 »
effekt ledet er den der styrer hvor hurtigt dit fyr skal gå til max ydelse efter opstart. Den står på 10% altså burde det tage 9 min at gå fra 10% til 100% og det er jo fint nok. Vil du have det til at gå hurtigere kan du jo regulere lidt på den men pas på blæser og pillemængde skal kunne følge med. Noget andet er at styringen måler på om kedeltemp stiger så og så meget inden for et minut og gør den det så sætter den ikke mere knald på end det er nødvendigt for at holde denne stigende kurve.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #4 Dato: Mar 22, 2013, 07:16 »
Når styringen skifter til VVB-drift går den over på forudbestemt P og I værdier, som ikke kan stilles i styringen. Jeg husker ikke værdierne, men de sikrer en hurtig respons. Derfor får du en hurtig opvarmning af VVB.
Når styringen hopper tilbage til Drift fortsætter den hvor den slap, og det er jo ofte ved en lav effekt. Når så det kolde vand begynder at komme retur fra huset starter det store regulerings-show med voldsomme udsving. Det ses fx. tydeligt på mine kurver. Dit I-led står nok bedre hvis det er lidt højere, for at du når hurtigere på plads.
Hvis udsvingene skal undgås er det nok nødvendigt at kombinere 3-vejs ventilen med en parallel termostststyret forbindelse der regulerer VVB under normale forhold. Hvis der kaldes på meget varmt vand træder VVB-prioritering ind og booster forsyningen til VVB.
Der kan læses meget mere om P-I-regulering og VVB-konfigurationer på www.mhes.dk
Det var ideelt hvis 3 vejsventilen kunne styres modulerende (positioneres). Så kunne man få den rolige drift som jeg også ønsker mig.
Perminator
Tak for forklaring :-)
Ja en modulerende 3-vejs ville være super :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline albert

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 60
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Data fra vores pillefyr
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #5 Dato: Mar 22, 2013, 07:30 »
Hej Christian

Du kan læse mere om i-led m.m. - og meget andet - på MHES's hjemmeside:
www.mhes.dk

Som du kan se, har jeg til gode at blive mere klog på at bruge de indstillinger.
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #6 Dato: Mar 22, 2013, 09:07 »
He he, modulerende 3-vejs får I næsten ved at sætte en termostat ventil parallelt over 3-vejs ventilens fremløb/VVB tilslutninger  ;)
...helt som Per (Perminator) er inde på

Hilsen
Michael

Når styringen skifter til VVB-drift går den over på forudbestemt P og I værdier, som ikke kan stilles i styringen. Jeg husker ikke værdierne, men de sikrer en hurtig respons. Derfor får du en hurtig opvarmning af VVB.
Når styringen hopper tilbage til Drift fortsætter den hvor den slap, og det er jo ofte ved en lav effekt. Når så det kolde vand begynder at komme retur fra huset starter det store regulerings-show med voldsomme udsving. Det ses fx. tydeligt på mine kurver. Dit I-led står nok bedre hvis det er lidt højere, for at du når hurtigere på plads.
Hvis udsvingene skal undgås er det nok nødvendigt at kombinere 3-vejs ventilen med en parallel termostststyret forbindelse der regulerer VVB under normale forhold. Hvis der kaldes på meget varmt vand træder VVB-prioritering ind og booster forsyningen til VVB.
Der kan læses meget mere om P-I-regulering og VVB-konfigurationer på www.mhes.dk
Det var ideelt hvis 3 vejsventilen kunne styres modulerende (positioneres). Så kunne man få den rolige drift som jeg også ønsker mig.
Perminator
Tak for forklaring :-)
Ja en modulerende 3-vejs ville være super :-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #7 Dato: Mar 22, 2013, 10:47 »
Men hvad gør det at det tager lidt tid? Jeg syntes at graferne ser ganske fine ud.

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Manglende effekt ved opstart
« Svar #8 Dato: Mar 22, 2013, 11:12 »
He he, modulerende 3-vejs får I næsten ved at sætte en termostat ventil parallelt over 3-vejs ventilens fremløb/VVB tilslutninger  ;)
...helt som Per (Perminator) er inde på

Hilsen
Michael


Ja Michael - jeg misunder dig de pæne kurver (graferne altså;-)
Det mest rigtige må være den elektriske løsning - altså modulerende 3-vejsventil. Dels kan det fjernbetjenes og overvåges når styringen får det med, og dels undgår man at gribe ind i rørføringen og den pæne isolering jeg har lavet.
Jeg synes at det ville være smart og nemt at installere hvis man blot skal skifte aktuatoren og opgradere styringen.
Jeg håber at NBE tager det op på et tidspunkt

hilsen Per
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html