Forfatter Emne: Optimal hældning på tilførselssneglen.  (Læst 7984 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline CraY

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Dato: Jul 24, 2009, 22:10 »
Hej forum !

Har kigget lidt rundt men synes ikke at kunne finde svar nogen steder.

Biocomfort 16Kw

Er det nogen der har eksperimenteret med den optimale hældning på sneglen, jeg synes til tider at jeg oplever luft over pillerne i sneglen, min hældning er ca 45° men for at få den højere op skal jeg købe en længere slange.

Det er indtil videre blevet ved tanken, men nogen der mener at det måske kunne være en god ide?

Når jeg afvejer piller kan vægten af og til afvige 600-800 gram. over 4 afvejninger. sneglen kører samme tempo hele tiden af hvad jeg kan se og høre.

Mvh Brian

Lige en til de hurtige, lad os sige at mine piller vejer 1440 gram, hvis jeg sætter værdien lavere til eks 1410 gram så får jeg flere piller i ? og visa versa.
Biocomfort 16kw på opop 416

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #1 Dato: Jul 25, 2009, 08:13 »
Hej Brian,

Jo stejlere din snegl står, jo mere uens dosering får du.
45 grader er normalt OK, men du skal ikke forsøge at gøre den stejlere, snarere tværtimod.
I en lodret snegl (for nu at tage et ekstrem) vil pillerne have en ekstrem tendens til at falde tilbage, og derfor bliver pillernes størrelse og udformning bestemmende for doseringen.
I en vandret snegl (for nu at tage det modsatte ekstrem) vil pillerne overhovedet ikke have nogen tendens til at falde tilbage (det har noget med ham Newton at gøre  ;)).

Og så lige den med vægten af pillerne....
Jeg går ud fra at du mener piller pr. 360 sekunder.
Jo højere tal du indsætter her, jo mindre vil autoberegningen give, og deraf kommer at jo mindre tal du indsætter, jo mere vil autoberegningen give.
Men bemærk lige at det kun influerer på autoberegningen.
Autoberegningen bruges til at grovindstille brænderen én gang, derefter bør den slås fra igen og værdierne fintunes.
Sætter du autoberegningen, vil en ændring af pillevægten få effekt, men er den slået fra, får det ingen effekt (udover at pilleforbruget vist i stokerkontrol bliver anderledes).

Hilsen
Michael

Hej forum !

Har kigget lidt rundt men synes ikke at kunne finde svar nogen steder.

Biocomfort 16Kw

Er det nogen der har eksperimenteret med den optimale hældning på sneglen, jeg synes til tider at jeg oplever luft over pillerne i sneglen, min hældning er ca 45° men for at få den højere op skal jeg købe en længere slange.

Det er indtil videre blevet ved tanken, men nogen der mener at det måske kunne være en god ide?

Når jeg afvejer piller kan vægten af og til afvige 600-800 gram. over 4 afvejninger. sneglen kører samme tempo hele tiden af hvad jeg kan se og høre.

Mvh Brian

Lige en til de hurtige, lad os sige at mine piller vejer 1440 gram, hvis jeg sætter værdien lavere til eks 1410 gram så får jeg flere piller i ? og visa versa.

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #2 Dato: Jul 25, 2009, 09:37 »
Jeg er nybegynder, og har ikke et kørende anlæg, men jeg har hørt, at over 750 g på 6 minutter nok skulle kunne gå.

Men en variation på mellem 600-800 g over 4 afvejninger...der må da være noget alvorligt galt...

Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline CraY

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #3 Dato: Jul 25, 2009, 13:19 »
Fra en ende af, jeg har biosim V4.06 i min comfort.

Bare lige til info, det er sådan set ikke et problem for min daglige drift 8). mere en ide jeg har om at, jo mere stabilt/ensartet det hele er, jo mindre variation i forbrug og des nemmere er det at finjustere yderligere.

Mit lille ritual. :P

Når min beholder på 200-225 kg er tom er det tid til rens og genopfyldning af beholderen.

Derefter afvejer jeg piller 360sek - 3 til 4 kontrolvejninger og taster genemsnittet ind i styringen, inden jeg starter op.


Vedr. autoberegner, det er ikke noget som jeg kan tænde eller slukke for nogen steder i styringen.

Jeg har ikke iltstyring, eller andet tilbehør monteret. kun en seperat røgtemp føler, der sidder i røgrøret ca 20cm bag kedel.

Jeg vil prøve at sænke stigningen på sneglen og se om jeg kan stabilisere outputtet ved det.

Tak for svarene
Mvh Brian

att: Frank. jeg vil ikke sige noget alvorligt galt "det lyder så voldsomt", det kunne jo være vægt variation i forskellige piller, men da jeg kører med piller fra en fast leverandør (højlund mølle) burde det være nogenlunde stabilt. ;D
« Senest Redigeret: Jul 25, 2009, 13:32 af CraY »
Biocomfort 16kw på opop 416

Offline thoken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 85
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #4 Dato: Jul 25, 2009, 18:53 »
Fra en ende af, jeg har biosim V4.06 i min comfort.

Bare lige til info, det er sådan set ikke et problem for min daglige drift 8). mere en ide jeg har om at, jo mere stabilt/ensartet det hele er, jo mindre variation i forbrug og des nemmere er det at finjustere yderligere.

Mit lille ritual. :P

Når min beholder på 200-225 kg er tom er det tid til rens og genopfyldning af beholderen.

Derefter afvejer jeg piller 360sek - 3 til 4 kontrolvejninger og taster genemsnittet ind i styringen, inden jeg starter op.


Vedr. autoberegner, det er ikke noget som jeg kan tænde eller slukke for nogen steder i styringen.

Jeg har ikke iltstyring, eller andet tilbehør monteret. kun en seperat røgtemp føler, der sidder i røgrøret ca 20cm bag kedel.

Jeg vil prøve at sænke stigningen på sneglen og se om jeg kan stabilisere outputtet ved det.

Tak for svarene
Mvh Brian

att: Frank. jeg vil ikke sige noget alvorligt galt "det lyder så voldsomt", det kunne jo være vægt variation i forskellige piller, men da jeg kører med piller fra en fast leverandør (højlund mølle) burde det være nogenlunde stabilt. ;D




hej!
Husk hvis du kører tanken helt tom skal du køre piller ud i min. 15 min så sneglen bliver ordentligt fyldt inden du laver en afvejning!

mvh thoken
scotte/dor 10kw, trækstabilisator, stokerkontrol, alpha pro pumpe, 140 m2 hus

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #5 Dato: Jul 27, 2009, 18:40 »
Hej Brian,

OK, så det er en Biosim V4.06 du kører med, ja så kan du ikke slå autoberegning fra.
Din styring kører med autoberegningen til hele tiden, og du har ikke nogen mulighed for at influere beregningen, udover justering af skorstenstrækket (og selvfølgelig pillemængden).

Når du har foretaget en afvejning (eller gennemsnittet af 3-4 stykker) og tastet resultatet ind i styringen, burde der ikke være grund til at ændre på det, hvis du ikke skifter piller.

Du skal være opmærksom på at autoberegningen er en grundindstilling, og efterfølgende finjustering bør foretages efter CO2 måler, flammefarve, askefarve eller røgmetoden, hvad du nu er til.

Hvis dit anlæg kører med en OK forbrænding, så lad være med at justere på det.

Hilsen
Michael

Fra en ende af, jeg har biosim V4.06 i min comfort.

Bare lige til info, det er sådan set ikke et problem for min daglige drift 8). mere en ide jeg har om at, jo mere stabilt/ensartet det hele er, jo mindre variation i forbrug og des nemmere er det at finjustere yderligere.

Mit lille ritual. :P

Når min beholder på 200-225 kg er tom er det tid til rens og genopfyldning af beholderen.

Derefter afvejer jeg piller 360sek - 3 til 4 kontrolvejninger og taster genemsnittet ind i styringen, inden jeg starter op.


Vedr. autoberegner, det er ikke noget som jeg kan tænde eller slukke for nogen steder i styringen.

Jeg har ikke iltstyring, eller andet tilbehør monteret. kun en seperat røgtemp føler, der sidder i røgrøret ca 20cm bag kedel.

Jeg vil prøve at sænke stigningen på sneglen og se om jeg kan stabilisere outputtet ved det.

Tak for svarene
Mvh Brian

att: Frank. jeg vil ikke sige noget alvorligt galt "det lyder så voldsomt", det kunne jo være vægt variation i forskellige piller, men da jeg kører med piller fra en fast leverandør (højlund mølle) burde det være nogenlunde stabilt. ;D

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CraY

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #6 Dato: Jul 28, 2009, 11:57 »
Hej MHES !

Ja jeg justerer på askefarve/røg eller rettere sagt "ingen røg" fra skorstenen.

Grunden til at jeg startede emnet var egentlig at jeg til tider fik/får for lidt piller ned og lux,flammeindikatoren ikke kan se flammer.

Det var egentlig dette symptom jeg ville prøve at have løst.

Jeg har endnu ikke haft tid til at sænke sneglen men jeg skriver lige mine observationer når jeg når så langt.

Mvh Brian
Biocomfort 16kw på opop 416

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Optimal hældning på tilførselssneglen.
« Svar #7 Dato: Jul 28, 2009, 21:29 »
Hej Brian,

Bare lige for at være helt sikker....
Brænderen får til tider for få piller til at flammeindikatoren kan se ild?
...eller brænderen får til tider for få piller til at forbrændingen er korrekt?

Det kunne jo også været et problem omkring flammeindikatoren, den kan være snavset eller herden kan være så beskidt at bålet er flyttet lidt frem på herden.

Hilsen
Michael
 
Hej MHES !

Ja jeg justerer på askefarve/røg eller rettere sagt "ingen røg" fra skorstenen.

Grunden til at jeg startede emnet var egentlig at jeg til tider fik/får for lidt piller ned og lux,flammeindikatoren ikke kan se flammer.

Det var egentlig dette symptom jeg ville prøve at have løst.

Jeg har endnu ikke haft tid til at sænke sneglen men jeg skriver lige mine observationer når jeg når så langt.

Mvh Brian
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html