Forfatter Emne: Optimering af anlæg  (Læst 2226 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Engberg

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Optimering af anlæg
« Dato: Okt 11, 2016, 14:53 »
Hej Stokerforum

Jeg har et problem med min opsætning som jeg håber i kan hjælpe lidt med.
Jeg har et NBE solvarme anlæg, vedhæftet billede af styringen, samt en
scotte blackstar pille brænder med v.10 styring. det står dog ikke i
samme rum, men det er muligt at forbinde med en ca. 20 m ledning(el).
Jeg har følgende problemer med min opsætning.
1: om sommeren slår solvarmen over på huset, men kalder huset ikke på
varme, bliver solvarmen meget varm. (118 grader en dag)
2: i forårs og efterårs perioder kører fyret med intervaller, men
mange gange uden der er brug for det, men for at sikre at der er varmt
vand, og lidt varme på huset.
3. solvarmen er koblet på retur til fyret, men pga. den store afstand
mellem fyr og solvarme, varmes fyrrummet og slanger i jorden op først
i stedet for huset.

Har i forslag til en måde at koble det sammen, og hvordan det styres,
for bedst udnyttelse?

Jeg kunne godt tænke mig at fyret kun tændte op, når der manglede
varme på enten huset eller vvb, og at solvarmen kom til at køre mere
optimalt.

Oplysninger om anlæget.
solvarme: NBE 60 vukum rør i 45graders hældning, med 300L vvb

Fyr: scotte blackstar 16KW med v10 styring

Hus: 200kvm, med blandet gulvvarme og radiatorer. + 200kvm delvis opvarmet udhus.
opsætningen på nuværende tidspunkt er som stage 3 i NBE vejledning.
Link : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-Sun-Comfort-Versoin-6.002-low.pdf

Displayed i solvarme styringen er desværre meget svag, hvis det kan køres over pillefyrets styringen ville det være et plus.

Håber der er nogen med et godt forslag eller link, det kan ikke passe jeg er den eneste med det problem.

Mvh Jonas

Offline sologvind

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Optimering af anlæg
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2016, 21:02 »
Hej Jonas,

jeg tror du mangler at få konfigureret 'overskuds varme' funktionen. Se side 12 i den manual du henviser til.

/Leif med næsten samme setup, dog 500L og ingen veksler(endnu)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Optimering af anlæg
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2016, 21:40 »
Det med svag display i solvarmestyringen, hvis du åbner styringen og har terminalerne til ledningerne for neden, så i øverste højre hjørne af printet, der sidder en blå klods med en hvid skrue i midten, den er til at justere kontrast på displayet med.
Hvordan du skal klare det med for meget varme om sommeren og tab forår/efterår, der vil det hjælpe meget, hvis du kan lave en tegning af hvordan anlægget er bygget op hos dig.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Optimering af anlæg
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2016, 22:11 »
hvis du kan lave en tegning af hvordan anlægget er bygget op hos dig.
opsætningen på nuværende tidspunkt er som stage 3 i NBE vejledning.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html