Forfatter Emne: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?  (Læst 2281 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Dato: Jun 28, 2014, 09:54 »
Jeg har en stor vvb og har en føler ca midt i tanken og vil så have stokeren til at stoppe og starte efter vv behov .
Jeg tænker at man kan opsætte styringen til at starte fyret og når en vis temp. er opnået skal pumpen starte , så undgår man at pumpen kører i de ca 10 min fyret er om at komme op i temp. , men hvordan gør man lige det ???

V H Per .

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Svar #1 Dato: Jun 28, 2014, 10:18 »

Er det er V7 eller V10 styring ?
Er den på StokerCloud ?
I menu pumpe kan du indstille start og stop temperatur på pumpen.
I memu VVB kan kan du indstille temperaturer til vvb + evt ventil.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Svar #2 Dato: Jun 28, 2014, 10:28 »
Det er en v10 styring og beholderen er uden ventil .
Problemet er ,tror jeg , at pumpen og fyr starter når vv beholderen kommer under min. temp. og da fyret er omkring 10 til 15 min. om at komme op i temp. så har pumpen jo kørt et stykke tid uden at ha`noget varme at flytte med ???
Og nej desværre ikke på stokercloud men jeg arbejder på det , alt er nyt da vi lige har startet stokeren op for 10 dage siden .
Hører gerne om der er en mulighed for en opsætning efter mit ønske ??

V H Per

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Svar #3 Dato: Jun 28, 2014, 11:57 »
Er du sikker på at fyret er 10 minutter om at varme op - hvor sidder varmespiralen i vv beholderen - hvis den går ind under temperaturføleren, så skal det meste af vandet under føleren jo varmes op inden det begynder at blive varmere ved føleren - jeg har føleren siddende i toppen og varmespiralen fra fyret går ind i midten ( solvarme i bunden ). Som man kan se dykker fremløbstemperaturen når den skifter til VVB, og stiger igen efterhånden som fyret kommer op i effekt. - men i toppen af beholderen begynder temperaturen først at stige efter ca. 10-15 minutter  ( svarende til den tid du angiver ) - hvis du lader fyret køre med fuld tryk uden cirkulation, vil jeg tro ( håbe ) at  overkogssikringen slår fra efter ca. 1 minut.

Jeg tror at det er vandet under føleren der er 10-15 minutter om at varme op, ikke fyret.

 se ved 7-tiden i dag, på  http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jschmidt

m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Svar #4 Dato: Jun 28, 2014, 12:12 »
Prøv med pumpestart 50 gr og pumpestop 60 gr.
Så kigger vi grafer når du får det på StokerCloud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Svar #5 Dato: Jun 28, 2014, 14:20 »
Ok tak , det prøver jeg og så arbejder jeg videre med at komme på stokerclaud ......

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
« Svar #6 Dato: Jun 28, 2014, 16:26 »
Ok tak , det prøver jeg og så arbejder jeg videre med at komme på stokerclaud ......

 :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/