Forfatter Emne: Træg opstart efter stop af vejrkompensering.  (Læst 1326 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Træg opstart efter stop af vejrkompensering.
« Dato: Maj 24, 2014, 06:49 »
Hej
Mit scottefyr står og fedt-fyrer, når udetemp når under den indstillede udetemp for vejrstop.
Kan se på kurven i vejrkompensering, at kurven går jævnt ned fra 100% ved 10 grader, til 0 % ved 15 grader, så den starter op på 10% drift når den passerer 15 grader nedad.
Så går der 2 timer før kedeltemp er oppe, og kedelshunten åbner op for cirkulation ud i anlægget.
Syntes at det er bedre, at lade fyret starte på 100% og så komme op i temperatur, så man kan få glæde af den varme der bliver produktseret, har ver 10.0473

Hilsen Anders

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Træg opstart efter stop af vejrkompensering.
« Svar #1 Dato: Maj 24, 2014, 08:33 »
Du bestemmer selv hvor hurtigt den skal reagere på udetemperatur ændringer i vejrkompenserings indstillingerne.
Du har måske for stort temperatur interval/drift % hvor den lukker ned og starter op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/