kompressorrens
« Dato: Apr 06, 2014, 14:12 »
Har læst en del om kompressorens i dette forum da jeg en overgang havde lidt problemer med askekager på herden. Efter en indkøringsperiode med div indstillinger er det ikke et stort problem længere.
Men som uddannet automatiker fik jeg lige lyst til lave mit eget kompressorens kit, hvorfor gi penge for noget man har liggende og flyde på værkstedet.
Og det virker bare, blir brugt ved et dagligt stop, inden aske midt på herden som der er blevet skrevet om herinde.
Så en ingen aske ophobning mere, og ja kører med uherd.
Danfoss magnetventil(med dyse).

indstilling 5sek 300sek 100%

Kompressor kører på tidsur(gammel model, ny er på vej)
Cirkulationspumpe er også på tidsstyring(stopper 5 min efter driftstop og starter 10min efter opstart)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: kompressorrens
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2014, 14:44 »
Jeg har også lavet mit eget kompressor rens , har bare brugt en billig kina ventil , hvor for har du ikke pumpen over styringen  ???
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline mike1975

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: kompressorrens
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2014, 15:17 »
Er en grundfoss alpha2 pumpe, og når fyringsæsonen er ovre og fyret blir slukket, blir den sat til laveste konstant flow.
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: kompressorrens
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2014, 17:08 »
Hvorfor skal pumpen køre når fyret er slukket  ??? min pumpe sider over styringen og starter når kedlen er 50 grader  ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen