Forfatter Emne: Inkonsekvent regulering  (Læst 2048 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Inkonsekvent regulering
« Dato: Dec 02, 2013, 13:41 »
Hej,

Jeg undrer mig over hvorfor reguleringen reagerer forskelligt ved 2 næsten identiske fremløbstemperatur scenarier.

På grafen ses det, at fremløbstemperaturen falder drastisk efter endt VVP hhv. ca. kl. 8:40 og 11:15. Første gang reguleres op til ca. 65% ydelse, men anden gang kun til 35% og det til trods for at temperaturfaldet er større. Jeg mener, det kan da godt være at PI tallene ikke er optimale, men reguleringen burde vel fungere konsekvent så længe man ikke ændrer værdierne.

Jeg undrer mig også over at reguleringen efter første VVP ender med at slukke fyret.

Er der nogen som kan hjælpe med en forklaring på dette?

Setpunkt 70, PI 1.8/0.1



Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Inkonsekvent regulering
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2013, 16:58 »
Hej,

Jeg kan ikke forklare dig hvad forskellen er på de to scenarier, simpelthen fordi der mangler en oplysning  ;)
...endda en meget væsentlig en.
Nemlig flowet.

Sålænge du kun ser fremløbstemperaturen og ikke mængden, kan du ikke rigtigt sammenligne svingene, desværre.

En del af forklaringen kan dog være I-andelen før VVB-drift startede.
I det første tilfælde gætter jeg på at I-leddet havde en værdi til omkring 55%, mens det andet tilfælde starter direkte fra stoppet til VVB-drift og altså med I-leddet på 0.

Så vidt jeg husker gemmes I-andelen ved skift fra alm. drift til VVB-drift, og "geninstalleres" efter endt VVB-drift.

Hilsen
Michael


Hej,

Jeg undrer mig over hvorfor reguleringen reagerer forskelligt ved 2 næsten identiske fremløbstemperatur scenarier.

På grafen ses det, at fremløbstemperaturen falder drastisk efter endt VVP hhv. ca. kl. 8:40 og 11:15. Første gang reguleres op til ca. 65% ydelse, men anden gang kun til 35% og det til trods for at temperaturfaldet er større. Jeg mener, det kan da godt være at PI tallene ikke er optimale, men reguleringen burde vel fungere konsekvent så længe man ikke ændrer værdierne.

Jeg undrer mig også over at reguleringen efter første VVP ender med at slukke fyret.

Er der nogen som kan hjælpe med en forklaring på dette?

Setpunkt 70, PI 1.8/0.1



« Senest Redigeret: Dec 02, 2013, 17:03 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Inkonsekvent regulering
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2013, 20:02 »
Hej Michael,
Ja, jeg mangler flowmåling, og det kan selvfølgelig være forskelligt i de 2 scenarier. Jeg vil dog mene at de ikke er så forskellige endda. Varmerørene er 2" rør fra dengang vandet cirkulerede af sig selv ;) og varme behovet må være cirka det samme når det er samme tid på dagen.

Mht. Nulstillingen af I-ledet, så synes jeg ikke at det ser ud til at være nulstillet efter planlagt nedlukning ifm. Kompressorrens her kl.19

Jeg synes stadig at det er lidt mystisk  ???




Hilsen
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Inkonsekvent regulering
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2013, 20:41 »
Hej Niels,

Du kan ikke sammenligne med en opstart efter kompressorrens da der kæres med et helt anderledes PI-setup under opstart, meget mere aggressivt.

Hilsen
Michael

Hej Michael,
Ja, jeg mangler flowmåling, og det kan selvfølgelig være forskelligt i de 2 scenarier. Jeg vil dog mene at de ikke er så forskellige endda. Varmerørene er 2" rør fra dengang vandet cirkulerede af sig selv ;) og varme behovet må være cirka det samme når det er samme tid på dagen.

Mht. Nulstillingen af I-ledet, så synes jeg ikke at det ser ud til at være nulstillet efter planlagt nedlukning ifm. Kompressorrens her kl.19

Jeg synes stadig at det er lidt mystisk  ???




Hilsen
Niels
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html