Forfatter Emne: Blackstar med semirens, renser ikke længere.  (Læst 22786 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #30 Dato: Mar 29, 2013, 16:33 »
Hej,

Jeg har en BlackStar med semirens og jeg har ikke problemer  ;)

Man kan have problemer med en Semirens kedel hvis man ikke følger manualen til den, ligesom man kan med så mange andre ting hvor man ikke følger vejledningen  ;)


Semirens kedlen fungerer helt fint, den skal helst op på 70 C i kedeltemperatur og 55 C i returtemperatur men det skyldes at den er så forbandet effektiv, og det kan vel ikke rigtigt kaldes et problem  ;)


Nuvel, der kan helt sikkert fin-konstrueres lidt på tømning af det bageste røgslag (det med semirensen) og umbraco-skruerne i semirensen kan låses bedre.
I mit verdensbillede vil det fungere helt perfekt hvis man kunne åbne pladen under semirensen uden at skulle tage enheden op først.
Men at kalde BlackStar med semirens et problem er jeg absolut ikke enig i  ;)


Hilsen
Michael

jeg kan ikke se fordelen ved semirens når man alligevel skal rense brændkammeret kan man da nemt tage resten med,så er man fri for skulle have semirens ud på gulvet og svine,jeg tror det er lavet fordi andre har lavet det ,som heller ikke virker for godt,vi kan jo her i dette forum at ddet er dem der har semirens der har problemer.  mvh erik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #31 Dato: Mar 29, 2013, 16:45 »
ja det kan godt være at den har mindre støvudledning og virkningsgrad men den skal også 10 gr. højere både i fremløb og retur ellers får du en ekstra gevinst nemlig vand i askeskuffen mvh erik

Den ekstra isolering gør at du får mindre tab, end det du sammenligner med.
Den lave røgtemperatur, når forbrændingen er korrekt indstillet,  viser at kedlen er effektiv.
Vand i askeskuffen viser at din retur temperatur ikke er rigtig indstillet.
« Senest Redigeret: Mar 29, 2013, 16:46 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #32 Dato: Mar 29, 2013, 20:55 »
ja det kan godt være at den har mindre støvudledning og virkningsgrad men den skal også 10 gr. højere både i fremløb og retur ellers får du en ekstra gevinst nemlig vand i askeskuffen mvh erik

Den ekstra isolering gør at du får mindre tab, end det du sammenligner med.
Den lave røgtemperatur, når forbrændingen er korrekt indstillet,  viser at kedlen er effektiv.
Vand i askeskuffen viser at din retur temperatur ikke er rigtig indstillet.
Hej
Jo jo men det ændrer jo ikke ved at der også er, et ikke uvæsentligt forstørret strengtab. Plus at 70 gr ind i vvb ikke er super godt, ved godt det kan løses på forskellige måder. Men fidusen går jo lidt af det hele, hvis man skal til at ændre en hel del i installationen.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #33 Dato: Mar 29, 2013, 21:41 »
ja det kan godt være at den har mindre støvudledning og virkningsgrad men den skal også 10 gr. højere både i fremløb og retur ellers får du en ekstra gevinst nemlig vand i askeskuffen mvh erik

Den ekstra isolering gør at du får mindre tab, end det du sammenligner med.
Den lave røgtemperatur, når forbrændingen er korrekt indstillet,  viser at kedlen er effektiv.
Vand i askeskuffen viser at din retur temperatur ikke er rigtig indstillet.
Hej
Jo jo men det ændrer jo ikke ved at der også er, et ikke uvæsentligt forstørret strengtab. Plus at 70 gr ind i vvb ikke er super godt, ved godt det kan løses på forskellige måder. Men fidusen går jo lidt af det hele, hvis man skal til at ændre en hel del i installationen.

Jeg ved ikke hvad du mener med strengtab? Hvad angår VVB, så er der slet ingen fidus ved at installere Blackstar med semirens, hvis ikke resten af installationen følges op med en passende returshunt, og også en VVB-regulering eller VVB-prioritering i et seperat kredsløb, således at kedlen kan arbejde med en ønsket temperatur på 70 grader, og VVB kan arbejde med en ønsket temperatur på 55 grader. Det er det, der i det hele taget er grundlaget for et set-up som er økonomisk i drift.
Dit argument holder ikke.. Fidusen er netop at ændre en hel del i installationen for at udnytte Blackstar 1016 semirens´s potentiale.
venlig hilsen Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #34 Dato: Mar 29, 2013, 22:10 »
ja det kan godt være at den har mindre støvudledning og virkningsgrad men den skal også 10 gr. højere både i fremløb og retur ellers får du en ekstra gevinst nemlig vand i askeskuffen mvh erik

Ja det har du helt ret i Erik, - men følger man de mest basale regler/Vejledninger mht. semirens kedlen, - så har du et anlæg der sparker røv, - og som giver de fleste konkurrenter baghjul  ;)

Husk nu - vi skal fremad, - det nytter ikke noget med umoderne kedler, - vi skal hive AL den energi ud af pillerne som overhovedet muligt - og der er semirens kedlen pt. det bedste valg - uden sammenligning faktisk!  ;)

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #35 Dato: Mar 29, 2013, 23:23 »
ja det kan godt være at den har mindre støvudledning og virkningsgrad men den skal også 10 gr. højere både i fremløb og retur ellers får du en ekstra gevinst nemlig vand i askeskuffen mvh erik

Den ekstra isolering gør at du får mindre tab, end det du sammenligner med.
Den lave røgtemperatur, når forbrændingen er korrekt indstillet,  viser at kedlen er effektiv.
Vand i askeskuffen viser at din retur temperatur ikke er rigtig indstillet.
Hej
Jo jo men det ændrer jo ikke ved at der også er, et ikke uvæsentligt forstørret strengtab. Plus at 70 gr ind i vvb ikke er super godt, ved godt det kan løses på forskellige måder. Men fidusen går jo lidt af det hele, hvis man skal til at ændre en hel del i installationen.

Jeg ved ikke hvad du mener med strengtab? Hvad angår VVB, så er der slet ingen fidus ved at installere Blackstar med semirens, hvis ikke resten af installationen følges op med en passende returshunt, og også en VVB-regulering eller VVB-prioritering i et seperat kredsløb, således at kedlen kan arbejde med en ønsket temperatur på 70 grader, og VVB kan arbejde med en ønsket temperatur på 55 grader. Det er det, der i det hele taget er grundlaget for et set-up som er økonomisk i drift.
Dit argument holder ikke.. Fidusen er netop at ændre en hel del i installationen for at udnytte Blackstar 1016 semirens´s potentiale.
venlig hilsen Perminator

Jo jo men når man skifter, skal man jo også kigge på rentabiliteten i det samlede regnestykke. Altså skal der investeres i mængder af grej (f.eks en blandesløjfe for at undgå 70 gr ud i systemet osv) der skal sluttes til anlægget er det jo heller ikke gratis.
Jeg tvivler ikke på at semirens-kedlen er god
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #36 Dato: Mar 30, 2013, 06:49 »
Det er nu ikke nødvendigt med mere grej, end der har været hidtil.
Det sættes op som på denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Ja, den er set mange gange, og det virker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #37 Dato: Mar 30, 2013, 07:28 »
Ahhr, Michael, vvb prio er da vel ekstraudstyr, som vel er nødvendig, hvis man vel spare vvb for den lidt højere temp, 70 gr, som semirensen skal køre med, eller også køre uden og så skifte vvb ud når den er kalket til.
Tror det var det Ole mente
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #38 Dato: Mar 30, 2013, 07:37 »
Ahhr, Michael, vvb prio er da vel ekstraudstyr, som vel er nødvendig, hvis man vel spare vvb for den lidt højere temp, 70 gr, som semirensen skal køre med, eller også køre uden og så skifte vvb ud når den er kalket til.
Tror det var det Ole mente

Vvb. prioritering er ingen betingelse for at få det til at fungere.
Du har sikkert som de fleste en ventil der styrer temperaturen i vvb, og derfor er der ikke konstant for varmt i beholderen.
Det er ikke de få grader stigning, der får den til at kalke til på rekordtid.
Når 2 eller trevejs ventil åbner, har du jo samme forhold som uden vvb prioritering.
Men, klart besparelsen er størst når der er 2 eller 3 vejs ventil på vvb.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bimmerly

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
  • fra tp2000 til NBE
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #39 Dato: Mar 30, 2013, 18:48 »
Hej drenge
jeg har også semi det kører perfekt. Koblet til kompressorrens så kører det en gang i mellem.
Hvis jeg så renser keddel (sjældent) så rygger jeg lige lamellerne op og ryster dem.
God fyr, Tilfreds Kunde.. ;) ;) ;)
16kw.NBE med Black Star keddel m.semi rens.

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #40 Dato: Mar 30, 2013, 20:00 »
Prøv nu at høre jer selv her inde, i vil hive alt ud hvad der kan, men det må ikke koste noget?
I vil have det nyeste og helst kunne sættes op af en selv.

Min verden er en hel anden, de små hånd øre der skal til for virkelig at sparke røv er det ikke det vær
Jeg kan uden problemer sige det kan betale sig at ofre lidt mere, jeg er gået fra olie til 27000 ned til 6500 kroner i piller nu, og det er mit første år, og jeg roder enda med mit flow til mit uisoleret hus jeg har, men det er da råd til nu, ud over det så har jeg solfangere og igen ja det.er fremtiden men mit fyr er allerede begyndt at stoppe om dagen og startet allerede i sidste måned. Mit setup er slet ikke noget vildt det kan i se på mit link, og dem der går mere op i fremtiden så kan man se solen alene på http://dk-force.dk/SOL

Nok om det, igen køber man det bedste af det bedste enda for næsten ingen penge for de koster jo ikke meget og når man ved de skal højere op i temp hvorfor så ikke lige smide den ekstra tuse til og sparke røv ?

Hilsen
         Jimmy

Send from mobile phone
« Senest Redigeret: Mar 30, 2013, 20:19 af J.Hahn »