Forfatter Emne: VVB prioritering fejler  (Læst 2910 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mazurka

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB prioritering fejler
« Dato: Mar 03, 2021, 22:14 »
I forbindelse med mistanke om defekt motor til VVB-prioritering 3 vejsventil, har jeg købt og monteret ny. (Den orange model fra NBE, som også var installeret før).   Jeg har ikke ændret i installationen, men kan muligvis have byttet om på ledningerne ved en fejl. Problemet er, at den opfører sig modsat. Jeg husker, at at jeg på min gamle Woody styring kunne bytte om på udgangen via styringen, så den virkede modsat. Den mulighed kan jeg ikke se jeg har i V7.
Er det blot at bytte om på ledninger - N, L, L10? Alternativet kan jeg jo vende 3-vejsventil, men den har nu engang siddet på samme plads i 11 år, med en motor magen til den nye.
Jeg kan også være i tvivl om der kan være noget knas med udgangen på styringen.  Hvis jeg vælger “manuel styring” virker den fint, men stadigvæk modsat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB prioritering fejler
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2021, 05:49 »
I forbindelse med mistanke om defekt motor til VVB-prioritering 3 vejsventil, har jeg købt og monteret ny. (Den orange model fra NBE, som også var installeret før).   Jeg har ikke ændret i installationen, men kan muligvis have byttet om på ledningerne ved en fejl. Problemet er, at den opfører sig modsat. Jeg husker, at at jeg på min gamle Woody styring kunne bytte om på udgangen via styringen, så den virkede modsat. Den mulighed kan jeg ikke se jeg har i V7.
Er det blot at bytte om på ledninger - N, L, L10? Alternativet kan jeg jo vende 3-vejsventil, men den har nu engang siddet på samme plads i 11 år, med en motor magen til den nye.
Jeg kan også være i tvivl om der kan være noget knas med udgangen på styringen.  Hvis jeg vælger “manuel styring” virker den fint, men stadigvæk modsat.

Lyder til at du skal have flyttet rørføringen  :)
Man kan ikke vende funktionen på ventilen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: VVB prioritering fejler
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2021, 07:42 »
Man har kunne vende funktionen på ventilen.
(udgangen-X- NO / NC)
Men den er væk og det er dumt.

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: VVB prioritering fejler
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2021, 20:40 »
Den er NO på v7 og at ventil skal være aktiv i normal drift ville være dumt. Din ventil skal vende med A på vvb og B mod huset. Fyr til ventil er AB..
« Senest Redigeret: Mar 05, 2021, 06:28 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Mazurka

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB prioritering fejler
« Svar #4 Dato: Mar 04, 2021, 22:29 »
Tak for input! Altid skønt med kyndig respons.  :)  Anlægget blev nu tømt for vand og rørføring på VVB prioritering vendt, og det kører igen som det skal. Det har nu ellers fungeret glimrende i 11 år, men drillet de seneste måneder. Formodentligt grundet min softwareopdatering i forbindelse med “balladen” ved årsskiftet. VVS-montøren havde rigtig nok vendt den forkert, da han monterede den for 11 år siden, men det blev løst ved at kunne “vende” signalet i styringen. Husker iøvrigt, at den nyansatte montør havde lavet mange fejl i forbindelse med installationen af vores anlæg, og han endte med at måtte finde andet job inden månedens udgang. Men ærgerlig at funktionen i softwaren er ændret - det var nu en glimrende løsning gennem 11 år!
« Senest Redigeret: Mar 04, 2021, 22:30 af Mazurka »

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: VVB prioritering fejler
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2021, 03:53 »
Det VVB-prioritering med 3 vejsventil er godt nok smart, og det med at vende funktionerne er jo så bare endnu en geni streg.

Det slog mig om "man" kunne have vendt motorkassen 180 grader, men jeg kender heldigtvist ikke mere til VVB prio med 3 vejs ventil end at ventilen kan blive utæt, at det afbryder varmefunktionen til resten af huset og at det giver nogle gevaldige udsving i reguleringen når fyret skifter fra det ene sæt reguleringsværdier til det andet.

Men genialt, det er det, ganske simpelt.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: VVB prioritering fejler
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2021, 06:42 »
Det er flot man ikke man kan montere det rigtig fra start, men den har da gjort det godt i og med den har stået med spænding på i drift så længe. Jeg fik også mit sat op af en "vvs kyndig" og han havde ligeledes vendt ventilen 180g og desuden monteret en radiator på strengen til vvb, samt pumpen var vendt forkert.. Jeg stoppede så idioten og købte brugt vvs grej og lavede det selv.. Man skal jo bare følge manualen og det kan selv jeg finde ud af...
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page