For at sætte max ydelse op skal du ind i menuen der hedder rens/effekt.

Her sætter du max til 100%.

Og så ville jeg få fat i ham der har installeret fyret, han burde kunne hjælpe dig videre. Ligesom han kan forklare at du har ver. 5,03 og ikke 6,0.

-Christian

Offline tømmern

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #16 Dato: Dec 15, 2009, 21:39 »
Hej Christian.
Nu har jeg gjort som du har sagt og vil gå en aftentur med hunden. Jeg lægger svar ind, når jeg er tilbage, har givet dig en omgang respekt ;)
Hilsen Tømmern
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2009, 22:09 »
Ligesom han kan forklare at du har ver. 5,03 og ikke 6,0.

-Christian

Ja den skal vist være god.
Og jeg vil selv med min begrænset viden om købeloven, og hvad jeg har læst mig igennem af tråde fra der hvor jannich langcerede 6.00 mene at sælger skylder dig den rigtige styrboks.(som jeg har forstaet det er der ændret på printet fra 5.03 til 6.00) Tag ikke nej for gode varer.
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline tømmern

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #18 Dato: Dec 15, 2009, 22:10 »
Så er hunden og jeg selv luftet.
Og fyret kører nu på fuld kraft 0 16kw. Temp. stiger som den skal!
TAK CHRISTIAN og alle I andre som lagde vejen inden om dette forum på en kold december aften 8)
Også tak til dg TONNIT, jeg ringer til leverandøren (Midtjysk VVS) imorgen. Mit anlæg er et BIO Comfort, så det burde have den nyeste version!!
« Senest Redigeret: Dec 15, 2009, 22:17 af tømmern »
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger

Offline cdstaer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #19 Dato: Dec 15, 2009, 22:12 »
Du kan også når du går ind i den udvidede menu, der hvor du holder set inde et stykke tid, gå ind i korrektion.

Her kan du sætte blæserydelsen ned, jeg har selv korrigeret min til 90% på mellem ydelse, det har gjort at effekten som mit fyr kører på er faldet fra 53 til 42, det kan jo være at det vil give dig lidt mere varme.

Jeg har så også fået pillet ved noget andet, som gør at når mit fyr kører 10% er lige ved at gå ud, men det bliver rettet senere. Så et godt råd, husk hvor du piller og hvad det stod på før.


Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #20 Dato: Dec 15, 2009, 22:21 »
Så et godt råd, husk hvor du piller og hvad det stod på før.



Skriv det ned i manualen ud for de pågældende menu'er du inden du justere, så kan du altid finde tilbage til udgangs punktet(gode råd har man altid masser af det er bare sjældent prins pillefinger (mig) husker at følge dem)
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #21 Dato: Dec 16, 2009, 18:40 »
Hej Tømrer,

Du skal først og fremmest have sat max. effekten op, indtil da kan du glemme alt om PID, mætninger osv.

I version 5.x skal du kikke i menupunktet "Rens / drifteffekt" og justere parametret "Max drifteffekt" op til 100%.

Hilsen
Michael

Jeg ser to faktorer:
Kedeltemp. er dalet i takt med at ude temperaturen er kommet under 0 gr.
Og drifts effekten standser ved 50% = 8kw
Jeg bvliver snart helt hvidhåret
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #22 Dato: Dec 17, 2009, 15:55 »
Hey Michael læs nu hvad de andre skriver... istedet for at gentage  ;D

For at sætte max ydelse op skal du ind i menuen der hedder rens/effekt.

Her sætter du max til 100%.

Og så ville jeg få fat i ham der har installeret fyret, han burde kunne hjælpe dig videre. Ligesom han kan forklare at du har ver. 5,03 og ikke 6,0.

-Christian
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #23 Dato: Dec 17, 2009, 18:15 »
Hej Fnoller,

Sorry, det havde jeg ikke set  ;)
...jeg så bare at der kom så mange andre hints, korriger blæs, juster PID osv.

Men helt OK  ;)

Hilsen
Michael

Hey Michael læs nu hvad de andre skriver... istedet for at gentage  ;D

For at sætte max ydelse op skal du ind i menuen der hedder rens/effekt.

Her sætter du max til 100%.

Og så ville jeg få fat i ham der har installeret fyret, han burde kunne hjælpe dig videre. Ligesom han kan forklare at du har ver. 5,03 og ikke 6,0.

-Christian
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html