hvis du afvejer sneglen til 1000gram
korrektionsfaktor skriver 900gram.. styringen bruger 900gram i stedet for 1000 der står i autoberegneren. Når den bruger 900gram giver den flere piller, altså er der for meget luft--- så skruer du blæsertallet ned vil det rette sig.
i % er det det samme.. 110% 1000gram i autoberegneren og der doseres efter 1100gram, så her skruer du blæsertal op, og så retter det sig..
Der er en masse omvendt omvendt tænkning, så retter du blæsertal og det går modsat af hvad jeg lige har skrevet, så fortvivl ej, så skruer du blot den anden vej.
Det er en god ide at have blæsertal der passer nogenlunde, så kan man jo blot slå O2 styringen fra hvis lambda går kaput.
Min erfaring er at O2 styringen kan regulere selv meget skæve blæsertal. Jeg har rettet et fyr som var begyndt at regulere udelukkende i lav, pga skæve blæsertal..det tog lige et par timer at regne ud hvad fanden der skete med de underlige skæve kW oplysninger som ikke passede en døjt med forbrugsgrafer, skorstens temperatur..
Men fyret kørte alligevel som en drøm
..