Forfatter Emne: totalforbrug RTB  (Læst 3327 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +4/-0
totalforbrug RTB
« Dato: Sep 03, 2019, 07:36 »
Hej alle
Har her i sommer skiftet til RTB-16, som fungerer fint - dog undrer det mig at angivelse af totalforbrug pludselig er begyndt forfra
- der har været en del strømafbrydelse (tordenvejr) - kan det ha betydning.
når jeg kigger på forbrug for 24 dage ser det ud til at passe med forbrugangivelserne  - men når det gælder 12 måneder ser det helt galt ud... etc...
nogen bud på hvad det kan handle om - kan jeg selv nulstille totalforbruget?
link til styring: https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page

hilsner
nes

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2019, 16:03 »
... og nu er den minsandten nulstillet og begyndt forfra igen...... ;D >:(     ??? ... og ingen bud på en forklaring   

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #2 Dato: Sep 08, 2019, 15:12 »

- der har været en del strømafbrydelse (tordenvejr) - kan det ha betydning.


hilsner
nes

Et langskud kunne være at et lyn har beskadiget en eller anden kreds i styringen minimalt så den har "mistet hukommelsen" og derfor sender et "O" i forbrug af og til.
Gerneralt er der en del lynskader beskrevet på FB
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #3 Dato: Sep 09, 2019, 09:04 »
tja - det ku' måske være et godt bud....   ;)

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2019, 10:36 »
tja - det ku' måske være et godt bud....   ;)

Hej,

Det kunne godt tyde på at det sker når du slukker og tænder den. Har du mod på at tage strømmen fra den og tænde igen, og så se hvad der sker?

Den burde tage højde for defekt batteri, men det kan drille lidt hvis batteriet er defekt da uret så har sit eget liv indtil den kommer igang igen. Som sagt, det burde ikke være et problem, men jeg synes det kan tyde lidt på det. Da du har haft lyn inde over, kan det jo i princippet være mange ting, men prøv lige at genstarte den, skift evt. batteriet.

Mvh. Jens

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2019, 19:52 »
Det prøver jeg lige  - og du har ret - værdierne på forbrug er nulstillet  -   :)
og samtidig med nulstillingen modtager jeg sms med info om mere end 10 el-tændinger på et døgn - og det passer jo heller ikke?!

jeg har transientbeskyttelse, så lynet burde ikke være årsagen  - men HPFI'en har slået fra nogle gange.... det vil nok sige at det er ved strømafbrydelsen at den har nulstillet...

tak for hjælp  so far   :)

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #6 Dato: Sep 10, 2019, 20:07 »
Ups

Der var jeg nok for hurtig - mens jeg satte strømmen til igen gik både dagsforbrug og totalforbrug på 0 på skærmen - men kort efter  - står den igen på samme værdi som inden jeg tog strømmen....

jeg havde strømmen frakoblet i ca 5 minutter...