http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=hjortholmvej1a
Jeg ved ikke om man kan se det på dette link?
Status er at den køre en masse piller i gennem som ikke rigtig bliver udnyttet optimalt. Og det tager 3-4 timer at hæve vand temp til mere en 30-40 grader.
Jo kan se "stokerkontrol" og kurver derigenne.
Det ser ud til du har et problem med fotoføleren. Eller et problem der gør den står og svinger voldsomt.
Hvad der er hvad kan jeg ikke sige, men det står jo og tænder og slukker at dømme efter effektkurverne.
Har du helt styr på afvejningen?
Jeg tjekkede den til 1820g det er, umiddelbart temmeligt meget, min yder kun 730 på 6 min
Ellers er det første punkt, dernæst en alder på driftkondensatore der går til. Sneglmotorene.
I min verden burde de skiftes på service for de kan give problemer når de bliver for gamle. Dog vil jeg mene sneglen skulle give for lidt, men i hvert fald upræcist.
Så jeg ville, i nævnte rækkefølge men måske på en gang.
Rense hele brænderen grundigt.
Foretage ny afvejning.
Skifte kondensatorene.
Forudsat det ellers har kørt problemfrit med nuværende indstillinger og dårligdommene er tilstødt.
Evt. hvordan? Pludeseligt eller gradvist?