Hej,
2-tallet betyder skam noget
OFF1 - betyder stoppet via PC (StokerKontrol)
OFF2 - betyder stoppet via tastatur på styring
OFF3 - betyder stoppet via "Ekstern kontakt"
Når fyret går direkte i drift, skyldes det at styringen får signal fra fotocellen om at der er ild.
Det kan skyldes forskelige ting:
- Fotocellen får "falsk lys" f.eks. gennem flexslangen
- Fotocellen er defekt
- Der er overgang i stikket på brænderen (kan være fugtigt støv)
- For lavt "trigger niveau" for fotocellen i styringen.
Jeg går ud fra at det er en styring med 4 lystal du har, og så stiller du "trigger niveauet" for fotocellen i "Den skjulte menu" >> punkt A4, standardtallet er 10
Du kommer ind i "Den skulte menu" ved at holde "SET" inde i 8 sekunder.
Har du en styring med klartekst display, stiller du "trigger niveauet" for fotocellen i "Udvidet setup" >> punkt "Optænding" >> punkt "Lys"
Du kommer ind i "Udvidet setup" ved at holde "SET" inde i 6 sekunder.
Hilsen
Michael
Ja okay skrev bare er der off 2 da jeg ikke viste om 2 tallet havde nogen betydning, fotocellen skulle helst ikke kunn se lys men vil da prøv mig frem med den