« Dato: Okt 18, 2009, 12:39 »
hej alle!
jeg roder lidt med at få iltstyringen til at virke,men synes ikke jeg kan få den til at regulere til ønsket setpunkt.
jeg har prøvet at stille på både P og D(skal det ikke vare P og I?,det står der i manualen, men i styring står der P og D i menuen under iltstyring) men synes ikke jeg kan få det til at virke.
lambdasonden er kalibreret og jeg kan også se at den regulerer men rammer bare ikke setpunkt.
sidder der nogle der ude der har erfaring med iltstyring og den nye styring, vil jeg blive meget glad for lidt hjælp
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06