Forfatter Emne: Wifi temperaturføler til Ekstern temperatur på V10 styring opgraderet til V13?  (Læst 3446 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej

Jeg har et Woody fyr med en V10 styring, der er opgraderet med ny firmware til V13.

Kan jeg anvende NBE's wifi temperaturføler som ekstern temperaturføler indendørs, så styringen kan slukke fyret når indetemperaturen kommer over et vist antal grader?
(Fyret står i garagen og en alm. temperaturføler med ledning er ikke en mulighed).

mvh

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hej

Jeg har et Woody fyr med en V10 styring, der er opgraderet med ny firmware til V13.

Kan jeg anvende NBE's wifi temperaturføler som ekstern temperaturføler indendørs, så styringen kan slukke fyret når indetemperaturen kommer over et vist antal grader?
(Fyret står i garagen og en alm. temperaturføler med ledning er ikke en mulighed).

mvh

Ole

Ja, her er en mulighed http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej

Kode: [Vælg]
Ja, her er en mulighed http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Den mulighed havde jeg helt glemt  :)

Kode: [Vælg]
Denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-Wi-Fi-temperature-sensor-Quick-Start-dk-15-03-18.pdf

er kun til V13 styringer.

1. Spørgsmålet er en opgraderet V10 styring kvalificerer som en V13 styring?

2. På side 4 i den nævnte pdf står i punkt 2 står:

"Gå til menuen, hvor du ønsker at bruge sensoren. Den kan bruges
til varmt vand, reference i zone 1 vejrkompensering samt reference i
zone 2 vejrkompensering."

Betyder dette at den ikke kan anvendes som føler til ekstern temperatur (hvor man så vidt jeg ved i styringen kan indstille at fyret stopper når temperaturen kommer over en given værdi)

Mvh

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hej

Kode: [Vælg]
Ja, her er en mulighed http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Den mulighed havde jeg helt glemt  :)

Kode: [Vælg]
Denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-Wi-Fi-temperature-sensor-Quick-Start-dk-15-03-18.pdf

er kun til V13 styringer.

1. Spørgsmålet er en opgraderet V10 styring kvalificerer som en V13 styring?

2. På side 4 i den nævnte pdf står i punkt 2 står:

"Gå til menuen, hvor du ønsker at bruge sensoren. Den kan bruges
til varmt vand, reference i zone 1 vejrkompensering samt reference i
zone 2 vejrkompensering."

Betyder dette at den ikke kan anvendes som føler til ekstern temperatur (hvor man så vidt jeg ved i styringen kan indstille at fyret stopper når temperaturen kommer over en given værdi)

Mvh

Ole

Kig i menuen du vil anvende føleren på  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej

Kode: [Vælg]
Kig i menuen du vil anvende føleren på
Føleren optræder jo kun hvis den eksisterer. Derfor vil jeg gerne vide på forhånd (inden jeg køber den) om den kan bruges til ekstern temperatur.

Mvh

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hej

Kode: [Vælg]
Kig i menuen du vil anvende føleren på
Føleren optræder jo kun hvis den eksisterer. Derfor vil jeg gerne vide på forhånd (inden jeg køber den) om den kan bruges til ekstern temperatur.

Mvh

Ole

Trådløs føler er beregnet til V13  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/