Måske kører den så langt tid i 10% last, at den ønsker at gå i pausefyring, og hvis du så har beholdt styringens indstilling af ingen pausefyring, så stopper den.
At fyret ikke kommer højere end 60 grader kunne måske være en af de typiske fejl, som MHES nævner i PID-vejledningen på http://www.mhes.dk/:
For lille I-andel, som medfører at vi aldrig kommer op på setpunktet.
Har slået pausefyring helt fra.
Har lige kigget nærmere på dataene - siden kl. 12 er fyret stoppet 5 gange og det ved følgende temperatur 63,9
+ 76,6 + 63,4 + 76,1 + 63,4. Der hvor den er kommet over min kedeltemp. + drift differens altså 60 + 15 = 75 grader kan jeg forstå det, men hvorfor stopper den de 3 gange ved de ca. 64 grader?
Kan det være en fejl/bug i styringen - min scotte styring havde ingen problemer med dette
/JMB