Forfatter Emne: varmtvands prioritering vers 6.06  (Læst 3858 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
varmtvands prioritering vers 6.06
« Dato: Okt 06, 2009, 19:32 »
hej alle
når styringen går over på drift af vvb (er udstyret med 3 vejs zoneventil), går styringen ned på 10% ydelse og bliver der selv om kedel temp falder.
når så temp er nået på vvb, regulerer styring godt nok op igen.
er det en fejl eller er det et spørgsmål om indstilling ???
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: varmtvands prioritering vers 6.06
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2009, 07:57 »
hej alle
når styringen går over på drift af vvb (er udstyret med 3 vejs zoneventil), går styringen ned på 10% ydelse og bliver der selv om kedel temp falder.
når så temp er nået på vvb, regulerer styring godt nok op igen.
er det en fejl eller er det et spørgsmål om indstilling ???
Hej
når den går i VVB drift
ændres ønsket fremløbs temperatur til 10 grader over VVB setpunkt.
forklare det situationen ?

mvh Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
Sv: varmtvands prioritering vers 6.06
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2009, 20:32 »
hej jannich
ja, det passer meget godt så.
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06