Forfatter Emne: HJÆLP,styring måske brændt af vers.6.05  (Læst 4237 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
HJÆLP,styring måske brændt af vers.6.05
« Dato: Sep 29, 2009, 18:01 »
jeg har været ved at montere mit nye fyr og i den forbindelse har jeg benyttet mig af det gode tilbud med at få opgraderet styringen.
efter montering af div. el +følereblev der tændt for strømmen,uden stik til brænderen, ingen problemer.efter ca 1 time var jeg klar til at
køre træpiller i sneglen, slukkede for styringen og holdt op knappen inde mens jeg tændte,det resulterede i at hpfi relæet slog fra og nu er der ikke liv i styringen,har chekket sikring men ser ikke ud til den fejler noget.
er der nogen der har en ide om hvad der er gået galt?

på forhånd tak
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: HJÆLP,styring måske brændt af vers.6.05
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2009, 21:44 »
Hej,

Hvor gammelt er dit fyr ?

Hilsen
Michael

jeg har været ved at montere mit nye fyr og i den forbindelse har jeg benyttet mig af det gode tilbud med at få opgraderet styringen.
efter montering af div. el +følereblev der tændt for strømmen,uden stik til brænderen, ingen problemer.efter ca 1 time var jeg klar til at
køre træpiller i sneglen, slukkede for styringen og holdt op knappen inde mens jeg tændte,det resulterede i at hpfi relæet slog fra og nu er der ikke liv i styringen,har chekket sikring men ser ikke ud til den fejler noget.
er der nogen der har en ide om hvad der er gået galt?

på forhånd tak
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: HJÆLP,styring måske brændt af vers.6.05
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2009, 03:23 »
jeg har været ved at montere mit nye fyr og i den forbindelse har jeg benyttet mig af det gode tilbud med at få opgraderet styringen.
efter montering af div. el +følereblev der tændt for strømmen,uden stik til brænderen, ingen problemer.efter ca 1 time var jeg klar til at
køre træpiller i sneglen, slukkede for styringen og holdt op knappen inde mens jeg tændte,det resulterede i at hpfi relæet slog fra og nu er der ikke liv i styringen,har chekket sikring men ser ikke ud til den fejler noget.
er der nogen der har en ide om hvad der er gået galt?

på forhånd tak
Hej
ring evt. til os, så gennemgår vi lige alle forbindelser på print mv.
mvh jannich
96892632
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
Sv: HJÆLP,styring måske brændt af vers.6.05
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2009, 19:52 »
så er problemet løst med stor hjælp fra jannich. over telefonen fik vi gået det hele igennem og konstaterede at alt var tilsluttet som det skulle,derfor mente jannich det var et forsøg værd at skifte chippen(kom næste dag med posten).
det hjalp desværre ikke så styringen blev sendt afsted med posten torsdag ,og var her tilbage søndag .
det kalder jeg super service :) :) :)
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06