Der er ikke "noget" med PI i v10.0522
...til gengæld er der "noget" i din matematik vedr. Kedeltemp. setpunkt tillæg
Tillæget går på setpunkt for VVB og ikke Ønsket kedeltemp
...så når ønsket VVB temp er 60oC og Kedeltemp tillæg setpunkt = 20 bliver resultatet 60+20=80oC
Hilsen
Michael
Hej
Måske P-led er lidt højt sænke det til 2 og herefter lege lidt med både I og P led www.mhes.dk
Men måske Michaelf kigger med syntes der var noget med PI reg- i version 10,0522 men er ikke sikker
Varmtvand 60 grader 57-58 grader og Kedeltemp. setpunkt tillæg °C er på 20 grader(70+20=90)måske 10
Vi snakkede lige efter nytår, der havde du lige opdateret fordi der var nogle fejl på fyret.
Og du troede at en opdatering kunne løse problemet. var det bare nettet der var fejlen ?
½mylund
Hej Michael
Det mener jeg ikke er helt rigtigt. Der er en fejl i Opstarts PI og maks sum af P og I på 100, hvor der reduceres i I, hvis man kommer over.
Det betyder at kommer man 10grader under setpkt, ved opstarts PI reduceres I til 0. Der hvor jeg har set de største problemer med dette, er fyr, der skal op at yde over 60% kontinuerligt de kan "hænge" i Opstart PI i lang tid. Jo højere target procent jo længere tid hænger den i opstart PI, med meget svingende ydelse. Høje PI tal er bedre til at modvirke problemet, da i hurtigere bygger op, og P falder langsommere i overgangen mellem Opstart og alm. PI.