Jeg har problemer med vores fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/damsminde12/main-page
Nogle dage kører det fint, og andre dage stopper det med alarm: Ingen ild i højlast - brændsel?

Efter alarmen er der masser af ubrændte piller inde på risten. Alarmen kan nulstilles, og fyret kan startes igen, med alm. optænding. Jeg har skiftet kondensatoren på den eksterne snegl i beg. af december. Fyret har kørt fejlfrit indtil den 24/12. Her begyndte det igen at lave samme alarm. Til orientering skiftede jeg lysføleren i november, da jeg troede den var problemet.

I dag har jeg lavet pilleafvejning og reguleret mængden 40 G ned på 6 min. Kommer der for mange piller ad gangen, som kvæler ilden? Skal blæser stå anderledes?

På grafen for lysføler, ses at luxen ofte går ned på 0, og ofte kommer op igen, men altså også af og til alarmen som nævnt.
Kig venligst på de forskellige ting på min stokercloud, og kom endelig med forslag til evt. fejlkilder. Div. nødvendige data skulle gerne kunne ses via linket.

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Hjælp....Ingen ild i højlast
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2018, 16:54 »
Efter afvejning og indtastning i styring, har du så haft grundjusteret fyret ?
Låst i 10, 50 & 100% ydelse og så justeret blæser hastighed på hvert niveau til fin forbrænding ?

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hjælp....Ingen ild i højlast
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2018, 16:57 »
Dit blæser rens kunne nok være bedre.
Prøv 10-15 min 5 sec 50 %
Bålet når næsten ikke at komme op på normal flamme, før der kommer endnu et rense blæs.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Hjælp....Ingen ild i højlast
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2018, 18:46 »
Syntes umiddelbart at det er høje blæsertal du har ? Er det justeret i forhold til flammen ?
Har en nabo som havde samme problem og det var halvdelen af hullerne i herden der var lukket af slagger.

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline Engell

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp....Ingen ild i højlast
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2018, 19:16 »
Tak for Jeres svar indtil nu. Jeg har ikke justeret blæser efter afvejning. Vil se på det i morgen. Det er helt sikkert ikke hullerne i risten der er stoppede. Jeg har prøvet at justere blæser rens efter PAW`s anbefaling. Umiddelbart ser det bedre ud, så må tiden lige vise om der kommer alarm igen. ;)
« Senest Redigeret: Jan 06, 2018, 19:17 af Engell »

Offline Engell

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp....Ingen ild i højlast
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2018, 20:53 »