Fyret:
https://stokercloud.dk/v3/#/arning/main-pageVi får lige om lidt monteret en trækstabilisator og en røgtemperatur måler.
Fyret opvarmer 220 Kvm ældre hus fra 1912, den ene halvdel til 20 grader og den anden halvdel til 22/23 grader.
Det skal bemærkes at vi har højt til loftet overalt, lige omkring 3 meter.
Vandvarmeren sidder monteret på systemet uden termostat og det bliver også ændret lige om lidt.
2 voksne og 2 børn.
Huset er hulmursisoleret fornyligt, der er lidt isolering i etageadskillelse imod loftet, krybekælder ikke isoleret.
Om noget kan vinden trække varmen ud af huset og da vi ligger i ret åbent landskab med marker omkring os så får vi en del vind.
Vores forbrug ligger omkring 35 - 45 kg pr. dag og topper på dage med lav temperatur og meget vind lige under 50 kg.
Jeg har kun fyret med TPI Supreme 6 mm der plejer at være gode faste lyse piller, men de 2 sidste paller vi fik hjem var kortere end ellers, indeholdt mere smuld og meget mere støv samtidigt med at de var meget mørkere end ellers.
Og nu kommer vi så til sagens kerne, O2 korrektion plejer at ligger omkring de 100 for lav, middel og høj men ligger lige nu omkring 88 - 89 - 90.
Skal jeg prøve at justere på dette eller tilskrive det pillerne og vente på vi får fyret de 2 paller af?
Er der noget ved fyrets indstillinger der skriger på justering?
Tak for jeres tid.
P.S.: Vedhæftede billede af pillerne, jeg er stadigt forundret over skiftet i kvalitet og regner ikke med at købe TPI igen.