Det kunne godt se ud som noget din PI regulator kunne gøre noget ved. Hvad er tallene?
Ja, det er dem Kenneth tænker på.Din P er for høj eller din I for lav. Jeg ville sænke P mest. når man sænker tallene regulerer fyret langsommere og omvendt hvis man hæver.Så jeg ville sænke P til 1,5 og hvis ikke det er nok, langsomt begynde at hæve I faktoren med 0,01 og så afvente 12 timer og kigge på grafer igen.Den lange forklaring er at P faktoren bliver fordoblet når kedel temperaturen er over setpkt. Derfor kan et fyr med meget høj P bliver hysterisk i sin regulering. Og køre fyret i den lave del af effekt området bliver det endnu værre og du ligger pt. omkring 40%.Den helt lange forklaring omkring PI på NBE fyr, kan du læse på www.mhes.dk
Ja, vi ser jo forskelligt på PI regulatorer.Jeg ville nok have sat I til 0,2 i første omgang.Men kør nogle timer og se hvordan det arter sig, man kan jo altid stille tilbage.
Tak, har sænket P til 1,5. så må vi se om det hjælper :-)Citat fra: Hjemme teori efter Dec 31, 2017, 10:54 Ja, det er dem Kenneth tænker på.Din P er for høj eller din I for lav. Jeg ville sænke P mest. når man sænker tallene regulerer fyret langsommere og omvendt hvis man hæver.Så jeg ville sænke P til 1,5 og hvis ikke det er nok, langsomt begynde at hæve I faktoren med 0,01 og så afvente 12 timer og kigge på grafer igen.Den lange forklaring er at P faktoren bliver fordoblet når kedel temperaturen er over setpkt. Derfor kan et fyr med meget høj P bliver hysterisk i sin regulering. Og køre fyret i den lave del af effekt området bliver det endnu værre og du ligger pt. omkring 40%.Den helt lange forklaring omkring PI på NBE fyr, kan du læse på www.mhes.dk
For at bibringe forståelse om at være lang tid om at nå op i temperatur, skal du se med lidt specielle briller for hvad der sker efter VVB produktion (feks. i dag kl. 12:05 og frem).Her går fyret over setpkt efter VVB og kører i lang tid 10%. Problemet er at I faktoren faktisk falder til 0%. Så fyret skruer ikke reelt op før I faktoren igen er 10%. Derfor stiger procenten langsomt og "hakkende", hvilket kendetegner en ren P regulering. Det var bare så du forstår, hvorfor fyret regulerer langsomt efter VVB.Når det så er sagt er der en version 13.1000 hvor dette problem er løst. Jeg tror endnu kun den er i test, men så kommer den nok snart på gaden