Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 32036 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #45 Dato: Jan 10, 2018, 05:38 »
Kunne nu se hertil morgen at den havde korrigeret næsten 105 ved alle tre. Ved ikke om det måske var fordi det blæste godt i nat og der er for meget træk i skorstenen?
Forstår ellers ikke hvorfor de samme indstillinger pludselig gør at den regulerer knap 105 %
Nulstiller den o2 reguleringen efter hver opstart efter kompressorrens?
Asken er stadig lidt grov og mørk, men ikke ret mange  uforbrændte piller. Stadig slagger.
Ser herden efter igen i eftermiddag, om der skulle sidde slagger her.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2018, 15:42 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #46 Dato: Jan 10, 2018, 13:54 »
Min går også på 105 indimellem ved blæsevejr når der er godt træk i skorstenen, så det er helt normalt, ja jeg mener faktisk at der den går på 100 ved rens men skal tjekke når jeg er hjemme igen  ^-^
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #47 Dato: Jan 10, 2018, 18:22 »
Sådan ser herden ud efter et døgns forbrug og oveni købet to kompressorrens foruden den 3. ved stop af fyr. Aske mængden er for mere end et døgn.
Kan se at alle huller i herden ikke er lige store. Er det rigtigt? Det bagerste hjørne hvor slaggerne lå tilbage var hullerne lidt større.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #48 Dato: Jan 10, 2018, 18:50 »
Ja der er forskel på hul størrelsen, men du har glemt at vedhæfte billede :)
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #49 Dato: Jan 10, 2018, 18:53 »
Jeg kan ikke få lov at vedhæfte billede, der er fejl på siden skriver den.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2018, 18:57 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #50 Dato: Jan 12, 2018, 08:56 »
Hej Stenstrup

Her ser du mine korr tal når fyret går igang med kedelrens og efterfølgende at de går på 100 efter lx kommer op og fyret når trinnene 10%. 50%. Og. 100%
Så jo korr tal går på 100 lige efter kedelrens når fyret når det aktuelle trin
« Senest Redigeret: Jan 12, 2018, 08:57 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #51 Dato: Jan 12, 2018, 13:31 »
Så langt så godt.
Jeg kan desværre ikke lægge billeder op, ved ikke lige hvad der sker.
Nå men indtil videre ser det ud til at hvis jeg giver mere luft, så slagger det meget. Giver jeg mindre luft giver det uforbrændte piller.
Nu prøver jeg det ellers så forbudte, at sætte pilleafvejningen lidt højere end den faktisk doserer, og tilsvarende lavere blæs.
Netop for at undgå at der kommer for meget blæs på, så ikke det slagger.
« Senest Redigeret: Jan 12, 2018, 15:42 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #52 Dato: Jan 13, 2018, 22:22 »
Det duede heller ikke.
Er nu startet på en frisk igen. Herd og blæser er renset.
Har sat snegl ydelse tilbage til 1850 g, og intern snegl kørsel/minut til 6. Ekstern snegl minimum kørsel til 15 g.
Har justeret blæser igen, efter o2 på 17,12,8
Er denne gang endt med blæser tal på 10,12,15
Ilstyring slået til igen.
Så må jeg kigge til det imorgen.
Har dog bestilt en åben herd, som måske skal afprøves på et tidspunkt, hvis u-herden slet ikke kan brænde de her piller.
Husker min gamle Bio Comfort havde åben herd. Her kørte jeg dog med "skamol fætter" som den blev døbt på det tidspunkt. Det var et tag og sider af skamol plade der var samlet og tilpasset, så det kunne stå ovenpå herden og skabe en tunnel. Det kørte rigtig godt med det i mange år.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2018, 18:00 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 690
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #53 Dato: Jan 14, 2018, 08:43 »
Prøv at hæv o2 tal til 10-13-17 ved 100,50 og 10. Det tænker jeg vil afhjælpe nogle af dine problemer , og sæt sneglen til 20 gram i dosering, og hvis der er afvejet til 1800 gram med meget smuld, kan du roligt skrive 200 gram mindre i styringen, altså ca . 1600 gr. Og derefter grundjustering af forbrænding ved 10-50-100.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2018, 08:51 af Skrot1 »
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #54 Dato: Jan 14, 2018, 09:10 »
Jeg har prøvet at hæve o2 uden held. Har også samtidig prøvet at "snyde" med indtastning af det afvejede. Der er stadig uforbrændte piller  :( samtidig kører fyret meget i højlast, både fordi det er blevet koldere og fordi fyret ikke får fuld effekt af pillerne og dermed kompenserer ved at skrue op for effekten.
Med de indstilinger fra igår aftes, var der her til morgen helt lukket på herden. Jeg lukkede fyret ned og havde taget trykluft af brænderen, så det var til at se.
Så det må være mere luft der skal til, selvom jeg har prøvet det... :-\
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #55 Dato: Jan 14, 2018, 12:07 »
Prøvede lige at lave tre afvejninger. De var meget mere ens, end de har været tidligere. Her blev gennemsnittet denne gang 1650.
Har nu indsat dette tal, og prøver så at justere ud fra det.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #56 Dato: Jan 15, 2018, 17:18 »
Umiddelbart kørte fyret rimeligt igår, men idag er der sorte piller i bunkevis igen. Så nu er o2 sat op til 17,13,9, samt jeg har justeret blæser p led til 10 og træpille i led til 0.05.
Jeg synes stadig det er mærkeligt at den eksterne snegl doserer så forskelligt, hver gang jeg afvejer.
Lagde mærke til ved sidste afvejning, at sneglen først gik i gang 5-6 sekunder efter tiden var begyndt at tælle ned?
Derudover er udfordringen at huset har behov for knap 9kw i øjeblikket, da det jo blæser en del og vinden er lige på tværs af huset. Så fyret er hårdt spændt for
« Senest Redigeret: Jan 15, 2018, 17:42 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #57 Dato: Jan 15, 2018, 17:51 »
Stenstrup hvordan er hældningen på din snegl ? Det lyder vildt mærkeligt at den først starter 5-6 sec senere kan du evt måle om styringen sender 220v med det samme, gør den det og sneglen ikke kører er sneglemotoren måske problemet


Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #58 Dato: Jan 15, 2018, 18:04 »
Vil tro hældningen er tæt på 45 grader. Den kan i hvert fald ikke komme længere ned for selve fyret.
Jeg må prøve at måle på et tidspunkt. Vil ikke lige begynde at rode med det nu det er så koldt.
« Senest Redigeret: Jan 15, 2018, 18:05 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #59 Dato: Jan 15, 2018, 18:14 »
Kan ilt sensoren være defekt, selvom den viser 20,9 i fri luft?
Tænker om den kan have taget skade af et eller andet, elker bare være en mandagsmodel?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page