Forfatter Emne: Fejl optænding  (Læst 1964 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Busser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +1/-1
Fejl optænding
« Dato: Dec 28, 2017, 08:52 »
Hej,

Fik her til morgen fejlmeldingen "fejl optænding", og fyret var stoppet.
Idet der ikke var andre oplysninger og ikke noget at se, afstillede jeg alarmen og fyret startede op normalt.
Jeg er absolut nybegynder, så lidt gode råd her, ville jeg være taknemmelig for.

Vh.
-Busser.
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl optænding
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2017, 09:08 »
Jeg kan se at dit fyr plejer at starte op på ca. 4min.

Alarmen kommer fordi at den har forsøgt opstart 2 gange 8min som du har bestemt som betingelserne for opstart.

Af en eller anden grund startede fyret ikke, måske er brænderen beskidt, tænderen ligger forkert, eller er slidt, eller der kan være for meget naturligt sug i skorsten og kedel. Det kan naturligvis også være fordi der ikke rigtig er kommet piller nok til opstart.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2017, 09:09 »
Hej,

Fik her til morgen fejlmeldingen "fejl optænding", og fyret var stoppet.
Idet der ikke var andre oplysninger og ikke noget at se, afstillede jeg alarmen og fyret startede op normalt.
Jeg er absolut nybegynder, så lidt gode råd her, ville jeg være taknemmelig for.

Vh.
-Busser.

Prøv med lidt mere effekt på eltænderen.
Måske 55 %
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/