Hej Simon,
Som andre har gjort opmærksom på er løsningen med at sætte de to kedler i serie ikke smart, da den kedel der
ikke er i brug vil virke som en radiator i skorstenen
Det var derfor jeg foreslog en 3-vejsventil som vælger om det er brændefyret eller træpillefyret der skal stå for opvarmningen.
Nedenfor ser du en principtegning af hvordan det kan laves.
Bemærk at der er tegnet åben ekspansion, da det 99,9% sikkert er et krav
Læg også mærke til at termostaten i brændefyret styrer et relæ der slukker EXT. på fyret og skifter strømmen til cirkulationspumpen fra styringens udgang til fast fase.
Hvis dit brændefyr er af støbejern kan du undvære returshunten til det, ellers skal du også have en returshunt magen til den der bruges til pillefyret.
Årsagen til at der skal være åben ekspansion på et brændefyr er at varmeeffekten fra sådan et fyr kan være enorm og de har forøget risiko for at kunne lave damp.
Det er faktisk sådan at trykekspansion kun er tilladt når producenten af kedlen har godkendt den til det, så hvis du ikke har sådan en godkendelse på din brændekedel, ja så må du simpelthen ikke lave trykekspansion på den.
Risikoen ved at være ligeglad er i sidste ende at der ikke er nogen forsikringsdækning hvis der sker en ulykke, f.eks. at huset brænder, nogen bliver skoldet af varm damp, sprængninger af rør/kedel osv.
Husk på at et brændefyr
ikke på nogen måde er reguleret i temperatur, i tilfælde af manglende varmeaftagelse.
Der er godt nok typisk et spjæld der regulerer lufttilførelsen til kedlen, spjældet styres af temperaturen i kedlen, men det er ligesom at styre hastigheden på din bil (en gammel model) med chokeren.
Det eneste du styrer er tilførslen af luft, al brændslet er der stadig, og den mindste utæthed slipper luft ind til forbrændingen.
Derfor er det
aldrig tilrådeligt at køre med et brændefyr
uden akkumuleringstank, der mangler simpelthen "noget" der kan "opsuge" den overskydende energi når effekten fra fyret overstiger det aktuelle varmebehov.
Hvis man lukker helt af for lufttilførslen til et brændefyr der er "godt igang", produceres der storemængder CO (ikke at forveksle med CO
2).
CO (kulilte) er dødsens farligt at indånde selv i små mængder, og det er ekstremt brændfarligt.
Åbner man ind til en kedel der er fyldt med CO, risikerer man en røggaseksplosion.
...og har man en kedel fyldt med CO, risikerer man at dø af CO-forgiftning, og selv om det siges at være en behagelig måde at dø på, så er jeg ganske sikker på at de fleste gerne vil undgå det.
Om du vil overholde loven er dit eget ansvar, men jeg kan kun opfordre dig til at gøre det.
...tænk over at det meget ofte er en ganske god grund til at loven er som den er
Hilsen
Michael
kan jeg ik gøre sådan
ved bare ik hvor Shuntventil skal være så ?
BILLEDET VISER FYR BAGFRA