Hej
Jeg har nu, syntes jeg selv, fået nogenlunde styr på det fysiske aspekter i forhold til mit pillefyr. Jeg kan dog ikke knække koden til hvordan jeg undgår de mange sorte piller i askeskuffen? nogen der kan hjælpe med en idé eller to ?
Det er en BS+ med o2 sonde, german pellets. piller afvejet i går så den burde være god nok
Under kedel/rens har du komppressorrens. Dine tal her, kan godt forsage sorte piller i skuffen.
Taget bagfra:
Blæser effekt: står til
50 sænkes til 16 (det er det samme som ved 50% ydelse og det brænder de resterende piller på herden af i et adstadigt tempo uden at blæse noget ud over kanten)
Stop for træpiller: Står til
300, nu har vi sænket blæs, så den skal stilles op på 400-500sekunder start på 450, så vi er sikre på de kan nå at brænde af.
Tallene her har også lidt at gøre med om fyret kørte 10% ydelse eller 100% når rens'en starter. Men vi må tage det vi mener fungere allround. Man kan også vælge at justere efter årstid, men det synes jeg er for bøvlet.