Forfatter Emne: Opgradering fra v 6 til 7  (Læst 14661 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #30 Dato: Nov 26, 2017, 15:05 »
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side  :D
/Kristian

Hej

Er din kedel en BS1016 ?

½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #31 Dato: Nov 26, 2017, 15:08 »
Hej
og den isolering der sidder ved din blæser bør fjernes da det kan hindre luftmængden
og er noget ged hvis det kommer ind i blæser ;-)

Hmm. Sådan har det altid været. Måske derfor den gamle blæser døde...
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #32 Dato: Nov 26, 2017, 15:09 »
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side  :D
/Kristian

Hej

Er din kedel en BS1016 ?

Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #33 Dato: Nov 26, 2017, 15:12 »
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side  :D
/Kristian

Hej

Er din kedel en BS1016 ?



Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.

Hej

Er der semirens ? Står der Blackstar med rødt på fronten




½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #34 Dato: Nov 26, 2017, 15:15 »
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side  :D
/Kristian

Hej

Er din kedel en BS1016 ?



Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.

Hej

Er der semirens ? Står der Blackstar med rødt på fronten





Der står Blacstarmed rød på fronten og der er et stik bagi til en slags Rist der renser bagerst. Ligner en persienne når det tages ud  ;D
« Senest Redigeret: Nov 26, 2017, 15:18 af krisser »
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #35 Dato: Nov 26, 2017, 15:20 »
Hej

Så er det en Bs 1016



½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #36 Dato: Nov 26, 2017, 21:10 »
Godt så... Jeg har opdateret min software (flot design) men nu vil Fyret ikke starte. Der står at temperatur er nået....
Hvad sker der her? Starter det så igen når det lander på 60grader monstro...
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
« Senest Redigeret: Nov 26, 2017, 21:43 af krisser »
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #37 Dato: Nov 26, 2017, 21:45 »
Godt så... Jeg har opdateret min software (flot design) men nu vil Fyret ikke starte. Der står at temperatur er nået....
Hvad sker der her? Starter det så igen når det lander på 60grader monstro...
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm

He he. Det startede ved 60 græder. Frygtede lige en kold nat  :(
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #38 Dato: Nov 26, 2017, 22:39 »
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #39 Dato: Nov 27, 2017, 06:11 »
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved

Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #40 Dato: Nov 27, 2017, 06:38 »
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #41 Dato: Nov 27, 2017, 08:38 »
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #42 Dato: Nov 27, 2017, 08:42 »
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved

Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
så burde det være den rigtige,nej du kan ikke se det når den sidder i du skal trække den ud af følerlommen og så skal hovedet være blank
« Senest Redigeret: Nov 27, 2017, 08:42 af scottedor »
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline krisser

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 56
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #43 Dato: Nov 27, 2017, 09:20 »
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved

Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
så burde det være den rigtige,nej du kan ikke se det når den sidder i du skal trække den ud af følerlommen og så skal hovedet være blank

Så vidt jeg husker var den gamle indstilling 21. Og det er jo langt fra det forventede, men jeg kan prøve at ændre modellen. Jeg må finde regningen frem og se hvad der står derpå.
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #44 Dato: Nov 27, 2017, 12:34 »
Nu svarede jeg ikke vedr. temperatur føler, og det har jeg ikke rigtig fulgt, så har heller ikke sat mig ind i problemet!

På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren

Men på at lambda sonden ikke kan kalibrere indenfor måleområdet!!

Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt