Hej Klaus,
Jeg har kikket lidt på dine parametre og der er noger der er helt i skoven.
Når jeg ser på dine VVB-indstillinger, så er din ønskede VVB-temperatur 35
oC, som er mindst 20
oC for lavt, jeg ville anbefale en ønsket VVB-temperatur på 60
oC.
Hvilken udgang har du valgt til VVB-drift ?
...jeg kan nemlig kun se udgang L1...., og det kan ikke være L1 så jeg gætter at det er L10, L11 eller sådan noget.
Så kikker jeg på dine reguleringsindstilinger for VVB, som har P-faktor = 0 og I-faktor = 0 ligesom setpunkt tillæg er 0
oC.
Det betyder at fyret slukker når den skal køre VVB-drift, simpelthen fordi den ingen effekt skal have !!!
Din VVB PI-regulator bør du sætte til standard værdierne P=2,5 og I=0,1 til at begynde med.
Har du en 2- eller 3-vejs ventil til VVB'en ?
Hilsen
Michael
Hej alle. Har Blackstar 10 kW der ved medium og opefter belastning regulerer upåklageligt. Ved lav belastning er der mange sluk-tænd. Indvejning og blæser er justeret.
Ud over dette slukker fyret når der bruges varmt vand, hvor der skrives at kedeltemp er for høj. Hvad kan jeg gøre her?
Mvh Klaus