Forfatter Emne: Forslag til regulering  (Læst 2990 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Forslag til regulering
« Dato: Nov 18, 2017, 17:47 »
Hej

Jeg har en del start/stop og arbejder derfor på reguleringen.
I må meget gerne kigge på mine grafer og komme med forslag. Min kedel står til p 1.3 og i er 0.10.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forslag til regulering
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2017, 17:57 »
Hej,

Det er ikke så meget reguleringen der er dit problem, men derimod "Difference over" i forbindelse med kedeltemperatur.
Den står til 5oC og det er alt for lidt.
Sæt den op til 15oC, så får fyret mulighed for at regulere.

I samme omgang kan du så passende sætte "Difference under" til 5oC.
...så risikerer du ikke at fyret går meget langt ned i temperatur ved et stop.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har en del start/stop og arbejder derfor på reguleringen.
I må meget gerne kigge på mine grafer og komme med forslag. Min kedel står til p 1.3 og i er 0.10.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til regulering
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2017, 18:11 »
Hvis jeg sætter den til 15 grader over. Så kan man kommer op på 85 grader. Er det ikke meget varmt?

Hej,

Det er ikke så meget reguleringen der er dit problem, men derimod "Difference over" i forbindelse med kedeltemperatur.
Den står til 5oC og det er alt for lidt.
Sæt den op til 15oC, så får fyret mulighed for at regulere.

I samme omgang kan du så passende sætte "Difference under" til 5oC.
...så risikerer du ikke at fyret går meget langt ned i temperatur ved et stop.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har en del start/stop og arbejder derfor på reguleringen.
I må meget gerne kigge på mine grafer og komme med forslag. Min kedel står til p 1.3 og i er 0.10.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til regulering
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2017, 18:49 »
Nu har jeg ihvertfald ændret det. Så ser vi hvordan det kører.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forslag til regulering
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2017, 18:49 »
Tjo, 85oC er 10oC varmere end 75oC, men jeg er ganske sikker på at dit anlæg ikke tager skade af det  ;)

Spøg til side...
De 85oC vil jo være den grænse hvor styringen siger "Holdt stop, nu går den ikke mere, og afbryder styringens mulighed for selv at regulere temperaturen ned.
For øjeblikket er denne grænse ved 75oC, og det oplever du jo som en for snæver tollerance.
Det er ikke ualmindeligt at oversving i kedeltemperaturen kan blive 8-10oC, specielt i opstartsfasen, og når du så afbryder opstartsfasen og sender kedlen 10oC under setpunkt før den får lov at prøve igen, ja så oplever man det du oplever.

Sæt Difference over til 15oC, så vil fyret slukke hvis ikke styringen er i stand til selv at regulere temepraturen ned, og den vil gøre det længe før du risikerer at anlægget koger.
Temperaturen hvor anlægget vil kunne koge er et stykke over 100oC, da vandet er under tryk, så du er rigeligt på den sikre side.

Hilsen
Michael


Hvis jeg sætter den til 15 grader over. Så kan man kommer op på 85 grader. Er det ikke meget varmt?

Hej,

Det er ikke så meget reguleringen der er dit problem, men derimod "Difference over" i forbindelse med kedeltemperatur.
Den står til 5oC og det er alt for lidt.
Sæt den op til 15oC, så får fyret mulighed for at regulere.

I samme omgang kan du så passende sætte "Difference under" til 5oC.
...så risikerer du ikke at fyret går meget langt ned i temperatur ved et stop.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har en del start/stop og arbejder derfor på reguleringen.
I må meget gerne kigge på mine grafer og komme med forslag. Min kedel står til p 1.3 og i er 0.10.
« Senest Redigeret: Nov 18, 2017, 18:50 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til regulering
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2017, 18:52 »
Du er awesome Michael. Tak for uddybende svar :)
Jeg har ændret og giver det så lige en dag eller 2 før jeg piller igen.
Tjo, 85oC er 10oC varmere end 75oC, men jeg er ganske sikker på at dit anlæg ikke tager skade af det  ;)

Spøg til side...
De 85oC vil jo være den grænse hvor styringen siger "Holdt stop, nu går den ikke mere, og afbryder styringens mulighed for selv at regulere temperaturen ned.
For øjeblikket er denne grænse ved 75oC, og det oplever du jo som en for snæver tollerance.
Det er ikke ualmindeligt at oversving i kedeltemperaturen kan blive 8-10oC, specielt i opstartsfasen, og når du så afbryder opstartsfasen og sender kedlen 10oC under setpunkt før den får lov at prøve igen, ja så oplever man det du oplever.

Sæt Difference over til 15oC, så vil fyret slukke hvis ikke styringen er i stand til selv at regulere temepraturen ned, og den vil gøre det længe før du risikerer at anlægget koger.
Temperaturen hvor anlægget vil kunne koge er et stykke over 100oC, da vandet er under tryk, så du er rigeligt på den sikre side.

Hilsen
Michael


Hvis jeg sætter den til 15 grader over. Så kan man kommer op på 85 grader. Er det ikke meget varmt?

Hej,

Det er ikke så meget reguleringen der er dit problem, men derimod "Difference over" i forbindelse med kedeltemperatur.
Den står til 5oC og det er alt for lidt.
Sæt den op til 15oC, så får fyret mulighed for at regulere.

I samme omgang kan du så passende sætte "Difference under" til 5oC.
...så risikerer du ikke at fyret går meget langt ned i temperatur ved et stop.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har en del start/stop og arbejder derfor på reguleringen.
I må meget gerne kigge på mine grafer og komme med forslag. Min kedel står til p 1.3 og i er 0.10.