Forfatter Emne: Årstids setup  (Læst 28958 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Årstids setup
« Dato: Nov 15, 2017, 20:45 »
Jeg tænker det kunne være rart at kunne skifte hele setup til de forskellige årstider. F.eks om sommeren køres med ekstern kontakt, ude temp, urstyring af diverse mm. Sådan at det var nemmere at skifte mellem de forskellige indstillinger i forhold til årstiden, uden at skulle ind og stille på hver enkelt.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Årstids setup
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2017, 20:56 »
Øh, den funktion har du jo i din v13.0987  ;)
Via din tablet kan du lave en back-up af din opsætning og gemme den inder navnet "sommer" f.eks. og så kan du ændre opsætningen til sådan du vil have den om vinteren og gemme den som "vinter" f.eks.  ;)

Så du ønsker dig noget du allerede har  ;)

Hilsen
Michael

Jeg tænker det kunne være rart at kunne skifte hele setup til de forskellige årstider. F.eks om sommeren køres med ekstern kontakt, ude temp, urstyring af diverse mm. Sådan at det var nemmere at skifte mellem de forskellige indstillinger i forhold til årstiden, uden at skulle ind og stille på hver enkelt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2017, 15:33 »
Jeg kan ikke se hvor jeg henter den backup henne ?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2017, 15:35 »
Glem det. Jeg har fundet ud af det :P
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2017, 15:36 »
Hvad skal jeg så snart ønske mig ;)
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2017, 16:32 »
Desværre må jeg så konstatere at hvis jeg prøver at navngive en backup, så fejler app'en og lukker ned :'(
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Årstids setup
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2017, 19:22 »
Ja, det gør den dælme  ;)
...bliver nok snart rettet  ;)

Desværre må jeg så konstatere at hvis jeg prøver at navngive en backup, så fejler app'en og lukker ned :'(
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2017, 20:00 »
Derudover nulstiller den grafer og der er også sket noget med log'en efter jeg prøvede at geninstallere en backup.
Jeg ved at fyret har kørt vvb drift efter det tidspunkt log'en er stoppet på.
Se log? Og hvad betyder den sidste linje med 50 %?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Årstids setup
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2017, 20:29 »
Hej,

Jeg tror du skal genstarte din tablet.
Når jeg kikker på din styring på StokerCloud, er loggen opdateret frem til 19:28 hvor den skifter fra VVV til Drift.
Der er også opdaterede grafer.

Til gengæld er dit link til din styring i din signatur spoleret  ;)

Hilsen
Michael

Derudover nulstiller den grafer og der er også sket noget med log'en efter jeg prøvede at geninstallere en backup.
Jeg ved at fyret har kørt vvb drift efter det tidspunkt log'en er stoppet på.
Se log? Og hvad betyder den sidste linje med 50 %?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #9 Dato: Nov 16, 2017, 21:20 »
Hvad mener du med spoleret? Når jeg går ind via linket virker det fint?
Billedet er fra min telefon. jeg har genstartet?
Nu er onsdagens log kommet ind eftet torsdagens med nogle mærkelige ting?
« Senest Redigeret: Nov 16, 2017, 21:27 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Årstids setup
« Svar #10 Dato: Nov 17, 2017, 05:44 »
Hej,

Nu er det lidt svært for mig at vide hvad du har gjort og hvad der er sket  ;)

Mht. dit link i din signatur, så manglede den sidste del af linket i går da vi skrev sammen.
Nu er det i orden igen, så måske har det du har lavet i går "rodet rundt" i noget i styringen.

Når jeg kikker i din log via StolerCloud, kommer torsdag fint efter onsdag, så ingen fejl her  ;)
...til gengæld er der ingen nye ting i loggen efter kl. 19:28 i går, hvor den går fra VVB til Drift.

Hvis det du har gjort er at tage en back-up >> forsøgt at navngive den >> hvorved app'en er gået ned, og du herefter har prøvet at hente back-up'en ind igen, så kunne det være en god ide at genstarte styringen.

Hvis du stadig oplever problemer, tror jeg du skal have fat i Jens (StokerSoft).

Hilsen
Michael

Hvad mener du med spoleret? Når jeg går ind via linket virker det fint?
Billedet er fra min telefon. jeg har genstartet?
Nu er onsdagens log kommet ind eftet torsdagens med nogle mærkelige ting?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #11 Dato: Nov 17, 2017, 16:41 »
Synes også det hele er lidt mystisk. Det er som om man ikke kan se log ordentligt.
Ja jeg prøvede at hente en backup, bare for at prøve. Så måske noget er gået galt her?
Jeg har haft kontakt med Jens, som mener jeg nok har brug for den seneste nye app, som han mener de ruller ud først i næste uge. Så det venter jeg spændt på.
Men der er dog stadig varme på huset :P
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Årstids setup
« Svar #12 Dato: Dec 24, 2017, 11:28 »
Hvordan er det med backup funktionen? Er det alt det bliver gemt eller hvordan? Tænker hvis man f.eks skifter træpiller, mellem sæsonerne og jeg har valgt at bruge backup funktionen som sommer og vinter opsætning. Det kunne jo nemt tænkes at et andet mærke piller krævede en ny afvejning og blæser indstilling.
Så kører fyret jo nok ikke ordentligt på de tidligere gemte indstillinger?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Årstids setup
« Svar #13 Dato: Dec 27, 2017, 09:49 »
Hvordan er det med backup funktionen? Er det alt det bliver gemt eller hvordan? Tænker hvis man f.eks skifter træpiller, mellem sæsonerne og jeg har valgt at bruge backup funktionen som sommer og vinter opsætning. Det kunne jo nemt tænkes at et andet mærke piller krævede en ny afvejning og blæser indstilling.
Så kører fyret jo nok ikke ordentligt på de tidligere gemte indstillinger?

Hej Stenstrup

Ja det er alt opsætning som gemmes. Derfor er det en god ide at lave en afvejning efter man har læst en ældre backup ind. Eller bruge de tidligere indstillinger. I det hele taget er det smart at veje af en gang imellem løbende.

Vi har valgt at tage alt med, da det ellers er lidt forvirrende, hvad der er med og ikke med, og især blæserindstillinger kan man sagtes forestille sig mange vil forvente er med i backupen.

God jul  :)

Mvh. Jens

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)