Blackstar - snegl kører nærmest konstant
« Dato: Nov 09, 2017, 17:21 »
Hej

Er lige flyttet på en gård, uden nogen forstand på et træpille fyr.
jeg kan dog se at det ikke kører ordentligt. Sneglen kører nærmest uafbrudt, uanset hvad jeg sætter af indstillinger. Autoberegner eller ej. Der bør stå 1333g i feltet. Målet op som VVSmanden forklarede. Men uanset om den er 1333g, 500 eller 3000. om luften er indstillet til høj eller lav.. uanset hvad jeg gøre, kører den bare alt alt alt for mange træpiller igennem. Storklumper af ubrandt materiale.

Nogle ideer til, hvordan man for den snegl til at køre mindre ?

https://stokercloud.dk/dev/hoejvang.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Blackstar - snegl kører nærmest konstant
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2017, 18:22 »
Hej

Er lige flyttet på en gård, uden nogen forstand på et træpille fyr.
jeg kan dog se at det ikke kører ordentligt. Sneglen kører nærmest uafbrudt, uanset hvad jeg sætter af indstillinger. Autoberegner eller ej. Der bør stå 1333g i feltet. Målet op som VVSmanden forklarede. Men uanset om den er 1333g, 500 eller 3000. om luften er indstillet til høj eller lav.. uanset hvad jeg gøre, kører den bare alt alt alt for mange træpiller igennem. Storklumper af ubrandt materiale.

Nogle ideer til, hvordan man for den snegl til at køre mindre ?

https://stokercloud.dk/dev/hoejvang.html

Jeg kan i loggen se at du har rigtig mange justeringer på meget kort tid.

Prøv at sætte farten lidt ned  :)

Lav en frisk pilleafvejning 6 min og indsæt den korrekte afvejning i autoberegningen.
Lås derefter effekten på 10% ( min og max ydelse sættes begge på 10%  )
Efter 10 min er forbrændingen i ro, og du kan begynde at justere blæsertallet.
Luk hurtigt op og kig ned på flammen ( og det skal være hurtigt  ;) )
Du skal have en lille klar korngul flamme.
Derefter sættes effekten på 50% og samme udføres, til slut op på 100% og igen samme procedure.

Se manual side 23 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf

Efter justering sættes min på 10% og max på 100%
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/