Hedestokers opsætning er ikke optimal på luft, men derimod på plads. Men da der sidder i udlufter præcis ovenfor, får pumpen aldrig luft og derfor vil pumpen alligevel virke i denne opstilling. Eneste forudsætning er at der er tilpas tryk på systemet. Nu er det monteret i et sikkerhedsæt, laver man det selv, kan sikkerhedsættet eller bare automat udlufteren, med fordel sættes med et rørstykke, så luften kan samles her (så har udlufteren lidt volumen at arbejde med).
Hvis din ekspansion virker og du har 1,5 bar på systemet tror jeg ikke på at pumpen kan suge luft ind gennem radiator ventiler. Pumperne er bedst til tryk og en 25-60 pumpe kan ved optimale forhold lave et tryk på 0,6 bar. Suget er mindre end dette og da du har 1,5 bar på, kan der altså ikke komme luft ind, medmindre øverste radiator sidder mere end 9 meter oppe.
Jeg har selv lige skiftet og opsat et par radiatorer. Det gjorde jeg længst væk fra fyret i et hus hvor rørene løber op og ned fra stue til mellemlæg mellem stue og 1. sal i flere omgang. I samme omgang, satte jeg for en sikkerhed skyld udluftningsskruer på 2 strategiske steder inden rørene løb ned ad. Disse fik jeg aldrig brugt, det var rigeligt at lufte ud på radiatorerne. Jeg fyldte radiatorerne, hævede trykket til 2 bar, åbnede automatudlufteren ved fyret og luftede radiatorer ud. Jeg har ingen luft og har faktisk heller ikke kontrolleret trykket efterfølgende (dovenskab).