Forfatter Emne: Hvorfor er det jeg får "lav kedel temp" alarm på mit anlæg?  (Læst 2153 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Kasper2908

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej

Jeg har et par morgener oplevet mit fyr er gået i fejl med den meddelelse..
Når så jeg har startet fyret igen køre det uden problemer??

Er der noget jeg har glemt?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hej

Jeg har et par morgener oplevet mit fyr er gået i fejl med den meddelelse..
Når så jeg har startet fyret igen køre det uden problemer??

Er der noget jeg har glemt?

Du opnår ikke min. kedeltemperatur og derfor stopper fyret.
Derfor kan du starte igen når du har afstillet alarmen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kasper2908

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-1
ok, hvad skal jeg så gøre for det ikke sker?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
ok, hvad skal jeg så gøre for det ikke sker?

Prøv at sætte pumpe start temperaturen op fra 0 ( nul ) til 55 gr  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kasper2908

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-1
Det var jo det jeg havde glemt jeg havde stillet på...

1000 tak for hjælpen..