Forbliv i VVB-drift holder ventilen åben i den specificerede til eller indtil drift% er reduceret til minimum (10%), så hvis din brænder kører på minimum (10%) ved afslutning af VVB-drift, skiftes der direkte over.
Under opstart er P-gain=10 indtil kedeltemperaturen er 10
oC under setpunkt, så reduceres den gradvist så den bliver det du selv har valgt når set punkt er nået, det hedder "opstarts PI"
Når setpunktet er opnået optræder "opstarts PI" først igen er en ny opstart.
Samtidig er P-gain= 2x det du selv har valgt når aktuel kedeltemperatur er over setpunktet, altså dobbelt P-gain når temperatur skal reduceres.
Hilsen
Michael
Jeg har 2 spørgsmål som i måske kan svare mig på.
1. Jeg har valgt at VVB forbliver i drift i 15 min, men, når den når sit ønsket temp. (59) så skifter min 2/3 vejsventil med det samme (har siddet og observeret at den gør det). hvad har jeg gjort forkert.
2. jeg har lagt mærke til at når man går ind i setup-avanceret-Temperatur Regulering, så ændre gain p sig efterhånden som fyret kører, hvorimod VVB Regulering gain p står stabil under sin drift, hvorfor forskel.
hilsen jens