Hej Søren,
Din minimum effekt er for lille til at fyret kan holde et stabilt bål.
Jeg kan se at du har sat "Minimum effekt" til 17% under Kedel >> Regulering i stedet for default 10%.
Det er den forkerte vej at gå...
Sæt minimum effekt til 10% igen og juster i stedet for "Ydelse ved 10% effekt kW" under Silo >> Snegl indstillinger til en højere effekt end de 1,3 kW du har nu, sandsynligvis noget omkring 1,8-2,0 kW.
Derved sikrer du bedst mulig regulering samtidid med at du kan holde liv i bålet ved lavlast.
Samtidig kan du sagtens sætte "Min. dosering/kørsel g" under Silo >> Snegl indstillinger til noget mere end de 5 g du har nu, 10 eller 15 g er væsentligt bedre og sikre en mere stabil pilletilførsel.
Hilsen
Michael
hej allesammen
Jeg har fået nye træpiller, har indstillet flamme, og ændret vægt osv.
Men fyret mister konstant lys i over 2 min, fyret kører typisk på 1,3w I de her temperature.
Har prøvet at ændre blæseren op og ned, og. mængden af piller pr. indkøring fra 4 til 5 og 6g pr. gang. men stadig ingen ændringer, får 1-2 fejl emails I timen plus minus
har I et bud?