Forfatter Emne: Hjælp til kompressor rens  (Læst 5082 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Jdalsgaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til kompressor rens
« Dato: Okt 03, 2017, 22:29 »
 Hej Alle. Nu kom dagen endelig! Efter 1,5 år i kasser har jeg endelig fået monteret mit kompressor rens og pille flyt.. har testet lidt på fyret siden igår. Og her kommer der en lille udfordring.
Kompressor rens er monteret på L6 har en V10 styring som jeg lige har opdateret.
10.0522. (Kommer på stokercloud imorgen)
Går jeg ind i manuelle udgange og trykker på den aktiveres ventilen.  Men den skyder ikke selv af? Har sat kg til 10kg 4s 180sek og 0,2
Slukker anlægget pga tid eller temperatur er opnået så skriver den i hændelser at den laver kompressor rens men den gør det ikke?  Nogle ideer?  ;D
Woody v10 blackstar 16kw i combi med olan 25kw forbundet med varmeveksler.
Solvarme anlæg med 250Liter tank.
Hjemme bygget sugeanlæg til piller.
udbygget med styring af varme i udendørs spa.

http://www.stokercloud.dk/dev/toftelund.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2017, 05:31 »
Hej Alle. Nu kom dagen endelig! Efter 1,5 år i kasser har jeg endelig fået monteret mit kompressor rens og pille flyt.. har testet lidt på fyret siden igår. Og her kommer der en lille udfordring.
Kompressor rens er monteret på L6 har en V10 styring som jeg lige har opdateret.
10.0522. (Kommer på stokercloud imorgen)
Går jeg ind i manuelle udgange og trykker på den aktiveres ventilen.  Men den skyder ikke selv af? Har sat kg til 10kg 4s 180sek og 0,2
Slukker anlægget pga tid eller temperatur er opnået så skriver den i hændelser at den laver kompressor rens men den gør det ikke?  Nogle ideer?  ;D

Og der er tændt for kompressoren  :)
Prøv en anden udgang. 
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jdalsgaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2017, 07:16 »
Hehe Michael F. ::) ;D
jeps der er strøm og tryk på kompressoren.
Hvad vil du foreslå jeg ændre til af udgang? Synes bare det virker lidt mystisk jeg kan aktivere den manuelt på styringen hvis den ikke selv kan?  Kan se du er fagmand :) er det noget som sker engang imellem?


« Senest Redigeret: Okt 04, 2017, 07:59 af Jdalsgaard »
Woody v10 blackstar 16kw i combi med olan 25kw forbundet med varmeveksler.
Solvarme anlæg med 250Liter tank.
Hjemme bygget sugeanlæg til piller.
udbygget med styring af varme i udendørs spa.

http://www.stokercloud.dk/dev/toftelund.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2017, 08:06 »
Hehe Michael F. ::) ;D
jeps der er strøm og tryk på kompressoren.
Hvad vil du foreslå jeg ændre til af udgang? Synes bare det virker lidt mystisk jeg kan aktivere den manuelt på styringen hvis den ikke selv kan?  Kan se du er fagmand :) er det noget som sker engang imellem?

Hvis udgang 7 er ledig, så prøv den.

Det er ikke noget der sker ofte, men af og til så er der en udgang der driller,
og så kan løsningen være at bruge en anden fri udgang.
Samtidig får man jo lige set at ledninger er rigtigt forbundet til terminalerne  :)
Det er den hyppigste fejlårsag  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2017, 16:54 »
1.  10 kilo er meget lavt! er det skod piller? hvis det er er en 10kW ville jeg tro omkring 20kg er mere realistisk!

2.  Blæser på 100 er forkert, den kan med fordel stilles omkring din 50%'s blæs, måske lidt lavere. (det er den mængde blæs der skal køres med i de 180 sekunder og for at udnytte varmen skal den stå lavere. Hvis ikke pillerne er brændt helt af når de 180 sekunder er gået, skal du i stedet øge tiden) og blæs skrues automatisk op på 100%, 5 sekunder før kompressoren skyder.

3. Du aktivere den forkerte ventil, du skal et trin ´højere op ved "Udgang kompressor". Kedelventil 1 er til et RTB fyr.
« Senest Redigeret: Okt 04, 2017, 16:58 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Jdalsgaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2017, 19:43 »
Hej tak for feedback.
1. Det er 16kw og det var dårlige piller havde bare købt nogle poser til test af følere for mit pille flyt.

2. Vil prøve og stille det om, men fyret trænger til en stor omstilling da jeg førhen havde det monteret på en 1200liters akku. Tank som var mellem led for mit fast brændsel og pillefyr til hus. Der er nu en varmeveksler på så pillefyret kører direkte ind i huset med trykekspantion.

3. Lige præcis! Har fundet ud af det for nogle dage siden, jeg bemærkede at der stod ventil OFF og ikke on i manual udgange:)


Men tak for hjælp (y) :)
Woody v10 blackstar 16kw i combi med olan 25kw forbundet med varmeveksler.
Solvarme anlæg med 250Liter tank.
Hjemme bygget sugeanlæg til piller.
udbygget med styring af varme i udendørs spa.

http://www.stokercloud.dk/dev/toftelund.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2017, 21:29 »
2. Det er din "blæser hastighed" under kompressorens der står til 100 og den du skal rette. Det har ikke noget med akkutank at gøre eller andet blæser at gøre.
Det er som jeg skrev tidligere, det blæs der køres med, for at brænde de sidste piller på herden af.
Om dit fyr ellers trænger til justering, har jeg derfor ikke kigget på og derfor heller ingen holdning til.


Hej tak for feedback.
1. Det er 16kw og det var dårlige piller havde bare købt nogle poser til test af følere for mit pille flyt.

2. Vil prøve og stille det om, men fyret trænger til en stor omstilling da jeg førhen havde det monteret på en 1200liters akku. Tank som var mellem led for mit fast brændsel og pillefyr til hus. Der er nu en varmeveksler på så pillefyret kører direkte ind i huset med trykekspantion.

3. Lige præcis! Har fundet ud af det for nogle dage siden, jeg bemærkede at der stod ventil OFF og ikke on i manual udgange:)


Men tak for hjælp (y) :)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Jdalsgaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til kompressor rens
« Svar #7 Dato: Okt 08, 2017, 08:04 »
det var også den jeg mente jeg ville kigge på..
Woody v10 blackstar 16kw i combi med olan 25kw forbundet med varmeveksler.
Solvarme anlæg med 250Liter tank.
Hjemme bygget sugeanlæg til piller.
udbygget med styring af varme i udendørs spa.

http://www.stokercloud.dk/dev/toftelund.html