Hej,
Først og fremmest - tillykke med anlægget
Fyret kan ikke lave CO
2 måling, men det kan lave O
2 måling, og det er i denne sammenhæng ligeså godt
...når blot man husker at have ilt-sonden kalibreret korrekt.
Din ilt-sonde måler 20,8-20,9% O
2 (ilt) når fyret er stoppet, så det er lige i skabet
Det du har gjort er lige efter bogen, når bare du husker først at lave indstillingen når fyret er drifvarmt.
Når man skifter træpiller vil man ofte opleve at der skal justers igen, det er helt normalt.
Med dit fyr med ilt-sonde (ilt-regulering) kan du faktisk bare hælde nye piller på og lade styringen selv foretage justeringen.
Hvis justeringen ender for langt fra det oprindelige, får du en meddelelse om det og skal så lave en manuel indstilling igen, altså det du allerede har gjort
...så reelt er du nu "1000 m mester" i NBE BS+
Hilsen
Michael
Jeg har for en måned siden købt og fået installeret et BS+ 10Kw fyr, og har et par spørgsmål angående optimal drift.
Der står i brugsanvisningen at ved opstart første gang skal jeg efter 20 minutter tvangsstyre brænderen i 10/50/100% ydelse og efter 10 minutter kan der foretages en CO2 måling, jeg kan ikke finde nogle steder i display/menuer der viser eller siger noget om CO2 måling, er det meningen at jeg selv skal måle CO2 værdien eller gør fyret det selv?
Det jeg har gjort er at låse fyret på de forskellige ydelser , slået O2 styring over til kun at vise O2 værdi uden at den regulerer, og indstillet blæseren til den værdi der rammer den optimale O2 værdi bedst, og derefter slået O2 regulering til igen, er det korrekt?
Jeg startede med at bruge nogle svenske piller af ukendt mærke, og fyret skulle stort set ikke justeres fra det det var stillet til fra fabrikken, eneste jeg regulerede var lav ydelse som blev reguleret ned, nu har jeg fået 4 sække af mærket Olimp af den lokale pilleforhandler da jeg skal prøve for at finde ud af hvad jeg skal købe fremover, her har jeg reguleret blæseren en del ned i alle ydelser for at få den til at ramme den korrekte O2 værdi, er det godt eller skidt? er pillerne ikke gode nok eller er det ganske normalt at skal regulere en del ved forskellige mærker?
https://stokercloud.dk/v3/#/larsluske/main-page