Forfatter Emne: Ekstern snegl driller  (Læst 3998 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Anker

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +2/-0
Ekstern snegl driller
« Dato: Apr 24, 2017, 17:32 »
Mojn folkens  :)
Håber at jeg må have lov igen at spørge jer erfarne fyrbødere til råds, da jeg har et problem jeg ikke helt ved hvad stammer i.
Jeg har på det seneste haft en del fejloptændinger, som jeg ikke helt har kunne finde årsagen til. Jeg har nu fundet ud af hvad fejloptændingerne skyldes, men ved ikke helt hvad der er galt. Jeg kommer lige med en beskrivelse, og håber at det giver mening for nogle af jer.

Ved optænding, er min eksterne snegl flere gange stoppet med at snegle piller ind. Den står simpelthen bare stille og så er det jo klart at fyret ikke tænder op. Når jeg vil teste om motoren til sneglen er stået af og starter en 360 sekunders testkørsel, så vil den godt køre, men kører "uregelmæssigt" med "uregelmæssigt" mener jeg, at når man kører en 360 sekunders test, så kører sneglen jo i små intervaller. Her kan den godt finde på at "springe et par intervaller over" og så komme i gang igen efter 10-15 sekunder. Efter at have kørt en test kan jeg typisk starte fyret op igen, men efter en dags tid kommer en ny fejloptænding, og igen fordi sneglen er stoppet og ikke vil snegle piller ind under optænding.
Efter at have læst lidt herinde tænker jeg, at jeg måske skal have bestil en ny motor til den eksterne snegl, men hvad tænker i? Jeg går ud fra at en kondensater er en enten/eller ting som enten virker eller ikke virker, så den er det vel ikke. Skal jeg have fat i en ny motor eller hvad mener i?

Til info er mit fyr fra febuar 2013, så det kan vel godt være at motoren er ved at være udtjent?

Håber at ovenstående giver mening for nogle af jer.

Rigtig god aften  :)

Mvh
Thomas
Med venlig hilsen
Thomas Anker

Opvarmer 179 m2
Scotte 10 kw ver. 6.79
Bs 1016 semirens
U-herd, komp.rens og snart med stokerkontrol :-)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ekstern snegl driller
« Svar #1 Dato: Apr 24, 2017, 19:22 »
Mojn folkens  :)
Håber at jeg må have lov igen at spørge jer erfarne fyrbødere til råds, da jeg har et problem jeg ikke helt ved hvad stammer i.
Jeg har på det seneste haft en del fejloptændinger, som jeg ikke helt har kunne finde årsagen til. Jeg har nu fundet ud af hvad fejloptændingerne skyldes, men ved ikke helt hvad der er galt. Jeg kommer lige med en beskrivelse, og håber at det giver mening for nogle af jer.

Ved optænding, er min eksterne snegl flere gange stoppet med at snegle piller ind. Den står simpelthen bare stille og så er det jo klart at fyret ikke tænder op. Når jeg vil teste om motoren til sneglen er stået af og starter en 360 sekunders testkørsel, så vil den godt køre, men kører "uregelmæssigt" med "uregelmæssigt" mener jeg, at når man kører en 360 sekunders test, så kører sneglen jo i små intervaller. Her kan den godt finde på at "springe et par intervaller over" og så komme i gang igen efter 10-15 sekunder. Efter at have kørt en test kan jeg typisk starte fyret op igen, men efter en dags tid kommer en ny fejloptænding, og igen fordi sneglen er stoppet og ikke vil snegle piller ind under optænding.
Efter at have læst lidt herinde tænker jeg, at jeg måske skal have bestil en ny motor til den eksterne snegl, men hvad tænker i? Jeg går ud fra at en kondensater er en enten/eller ting som enten virker eller ikke virker, så den er det vel ikke. Skal jeg have fat i en ny motor eller hvad mener i?

Til info er mit fyr fra febuar 2013, så det kan vel godt være at motoren er ved at være udtjent?

Håber at ovenstående giver mening for nogle af jer.

Rigtig god aften  :)

Mvh
Thomas

Kondensatoren mister langsomt sin effekt.
Prøv med en ny  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Anker

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ekstern snegl driller
« Svar #2 Dato: Apr 24, 2017, 19:33 »
Hej Michael  :)

Tak for dit svar.

Tænk, jeg troede at en kondensator var en enten/eller enhed. Men hvis du mener at dette kan være fejlen, bestiller jeg en ny med det samme  :)
Med venlig hilsen
Thomas Anker

Opvarmer 179 m2
Scotte 10 kw ver. 6.79
Bs 1016 semirens
U-herd, komp.rens og snart med stokerkontrol :-)

Offline Anker

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ekstern snegl driller
« Svar #3 Dato: Apr 27, 2017, 17:38 »
Hej Michael  :)

Lige en lille update. Jeg fik i går den nye kondensator og skiftede den straks, da jeg kom hjem
Fra job. I dag har fyret nu kørt lidt over et døgn uden en fejloptænding, så noget tyder på at du havde helt ret i, at det nok var en "træt" kondensator  ;)

Endnu engang tak for hjælpen  :)

Mvh
Thomas
Med venlig hilsen
Thomas Anker

Opvarmer 179 m2
Scotte 10 kw ver. 6.79
Bs 1016 semirens
U-herd, komp.rens og snart med stokerkontrol :-)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ekstern snegl driller
« Svar #4 Dato: Apr 27, 2017, 18:43 »
 :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Daniel Christensen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern snegl driller
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2017, 18:56 »
Hej Folkens,

Jeg har nøjagtig samme issue som Anker i dette emne, men skal brug lidt hjælp til køb af den rigtige kondensator. Jeg har et Baxi TPK 24 fyr, og kan ikke finde ud af hvilken kondensator jeg skal købe. Nu har jeg afmonteret kondensatoren på mit fyr i håb om at der stod noget brugbart på den, men desværre stod der ikke de oplysninger jeg skal bruge for at træffe det rigtige valg på http://bioeksperten.dk/product/kondensator-til-gearmotor-544/

Kan i hjælpe mig eller komme med input ?

Jeg kan se at der står noget med 1,0 uF bag på - er det bare det jeg skal gå efter ?

Mvh
Daniel
« Senest Redigeret: Sep 10, 2017, 19:16 af Daniel Christensen »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern snegl driller
« Svar #6 Dato: Sep 10, 2017, 19:09 »
Tja, det er i hvert tilfælde kapaciteten der er nøgleparametret  ;)
...sammen med spændingen  ;)
Hvis din snegl er blevet drevet med en 1,0 uF kondensator burde det være OK, men hvorfor ikke spørge forhandleren/Baxi ?
...det kunne jo være at de havde erfaring med at en anden kondensator er bedre i det lange løb.

Hilsen
Michael

Hej Folkens,

Jeg har nøjagtig samme issue som Michael i dette emne, men skal brug lidt hjælp til køb af den rigtige kondensator. Jeg har et Baxi TPK 24 fyr, og kan ikke finde ud af hvilken kondensator jeg skal købe. Nu har jeg afmonteret kondensatoren på mit fyr i håb om at der stod noget brugbart på den, men desværre stod der ikke de oplysninger jeg skal bruge for at træffe det rigtige valg på http://bioeksperten.dk/product/kondensator-til-gearmotor-544/

Kan i hjælpe mig eller komme med input ?

Jeg kan se at der står noget med 1,0 uF bag på - er det bare det jeg skal gå efter ?

Mvh
Daniel
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html