Inden du begynder at blive forvirret over iltkurven og PI reguleringen, så prøv at sætte iltstyringen til "VIS" et par timer og se hvordan kurven opfører sig.
Hvos den fiser op og ned, kan årsagen jo ikke være iltreguleringen men derimod selve forbrændingen (pilletilførsel/lufttilførsel).
Selve iltstyringen er egentlig 2 PI-reguleringer, én for blæser og én for pilledosering.
Jeg bruger blæser PI som ren P-regulering og pilledoserings PI som ren I-regulering.
Jeg gør det ud fra den filosofi at blæser reguleringen er en "her-og-nu korttids regulering" mens pilledoserings reguleringen er en "langtidstilpasning".
Min blæser PI står til P=15 og I=0 mens pilledoserings PI står til P=0 og I=0,01
Hilsen
Michael
Nogle bud på hvad ilt PI kunne ligge på? Var før på 5.0 0.2 og nu 2.5 0.1 uden nogen forskel. Kan ikke lige lure hvilken retning jeg skal i