Forfatter Emne: Aske i røgrør?  (Læst 8192 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Aske i røgrør?
« Dato: Feb 06, 2017, 11:51 »
Hej med jer

Her i weekenden fik jeg sat røgrørs bøsningen fast i skorstenen.

I den forbindelse havde jeg røgrør afmonteret, og observerede til min overraskelse, at der sad ca 1 cm tykt lag aske hele vejen rundt inden i røgrøret (lodret).

Asken er helt fin og pulveragtig.

Fyret har kun kørt i lidt over 3 mdr.


Kan det virkeligt passe at der hvirvler så meget aske med op i røgrør / skorsten, eller skal jeg have set lidt på indstillingerne i styringen?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2017, 11:54 »
Hej med jer

Her i weekenden fik jeg sat røgrørs bøsningen fast i skorstenen.

I den forbindelse havde jeg røgrør afmonteret, og observerede til min overraskelse, at der sad ca 1 cm tykt lag aske hele vejen rundt inden i røgrøret (lodret).

Asken er helt fin og pulveragtig.

Fyret har kun kørt i lidt over 3 mdr.


Kan det virkeligt passe at der hvirvler så meget aske med op i røgrør / skorsten, eller skal jeg have set lidt på indstillingerne i styringen?

Når jeg kigger dine indstillinger, er ilt% lidt lavere end normalt.
Hvordan har du indstillet fyret til din nuværende drift ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2017, 11:59 »
Hej Michael.

Fyret er installeret og indreguleret af Hedestoker / Søren Christian

Jeg har ikke rørt meget ved instillingerne, kun lidt vejrkompensering og pumpe start-stop temperaturer

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2017, 12:04 »
Hej Michael.

Fyret er installeret og indreguleret af Hedestoker / Søren Christian

Jeg har ikke rørt meget ved instillingerne, kun lidt vejrkompensering og pumpe start-stop temperaturer

Fino, og dine korrektions tal er også fine.
Det er nok som det skal være.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2017, 14:18 »
Det ser godt nok lysegråt ud! hvordan ser asken ud?

Mit førstehåndsindtryk er for meget luft, men det er svært når man ikke har set det fysisk.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2017, 17:01 »
Er det røgrøret set ovenfra og ned i din RTB.
Har godt nok tænkt flere gange at den rens med trykluft i røgvender måske kunne resultere i det som vi ser her.
Og det leder mig så hen til den nye blackstar + kedel der lige er kommet i handel og med vandret røgrør gad vide hvordan den takler dette problem. Eller er det slet ikke et problem.?
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2017, 18:49 »
Er det røgrøret set ovenfra og ned i din RTB.
Har godt nok tænkt flere gange at den rens med trykluft i røgvender måske kunne resultere i det som vi ser her.
Og det leder mig så hen til den nye blackstar + kedel der lige er kommet i handel og med vandret røgrør gad vide hvordan den takler dette problem. Eller er det slet ikke et problem.?
Nåe ja for katten, luftrense systemet kan naturligvis godt have en del af skylden.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2017, 19:03 »
Hej,

Min RTB gør ligesådan og det er ikke et problem  ;)
Røgrøret renses af skorstensfejeren (selvfølgelig) når han er og ganske hurtigt har den samme lag igen.
Til gengæld vokser laget ikke når det har nået en tykkelse på 5-10 mm.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2017, 19:19 »
Lidt off tropic men det var godt nok en voldsom snegl du har --> 5050 Gram snegl ydelse/6 min

Normalt ligger de på 1.5-2.5kg per 6 min
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2017, 12:42 »
Tak for tilbagemeldingerne allesammen.
Det lyder som om det er som det skal være :)

Det ser godt nok lysegråt ud! hvordan ser asken ud?
Asken er relativt sort. Billedet snyder med farven: mørk grå aske.


Er det røgrøret set ovenfra og ned i din RTB.
Ja, det er set ovenfra ned i kedlen.

Min RTB gør ligesådan og det er ikke et problem  ;)
Røgrøret renses af skorstensfejeren (selvfølgelig) når han er og ganske hurtigt har den samme lag igen.
Til gengæld vokser laget ikke når det har nået en tykkelse på 5-10 mm.
Godt at vide  :)

...det var godt nok en voldsom snegl du har --> 5050 Gram snegl ydelse/6 min
Ja, det sagde montøren også.
Det er den gamle sneglmotor fra det tidligere pillefyr jeg har genanvendt.
Den leverer lidt over 1 kg i minuttet, hvis sneglen sidder vandret. Når den skal løfte pillerne knap 2 meter som her, falder ydelsen til 'kun' 5 kg på 6 minutter!  :P

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #10 Dato: Feb 09, 2017, 17:23 »
 Dette er fra et andet forum men alligevel tankevækkende. Er der nogen af jer RTB ejer der har oplevet det sammen.?
 




scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2017, 18:15 »
Hmm, nu ved jeg ikke lige hvad det er jeg skal forholde mig til om jeg har oplevet...

 - Toppen af kedlen er aldrig forsvundet på min RTB  ;)
 - Den ene gang om året jeg tager toppen af kedlen, kan jeg se lidt aske på retarderne i røgkanalerme, men ikke noget kritisk.
 - Jeg har aldrig oplevet kondensvand i røgrøret

Håber at det dækker det du ville påpege  ;)

Hilsen
Michael


Dette er fra et andet forum men alligevel tankevækkende. Er der nogen af jer RTB ejer der har oplevet det sammen.?
 




Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #12 Dato: Feb 09, 2017, 18:45 »
Lidt af problemet er at asken/sod fra det lodrette rør ud af fyret havner oven på røgvender pladerne når skorstensfejeren fejer røret. Det hober sig stille og roligt op. Billederne er hvor fyret kun har været renset 1 gang på 15 mdr og 1 pilleafvejning ligeledes på de 15 mor.  Fyret har hellere ikke iltstyring monteret. Det som kommer bag på kunden er at han troede det var helt og aldeles selvrensende og det kun var aske komprimering der skulle tømmes
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2017, 05:32 »
Jeg vil ikke forholde mig til hvad ejeren troede, men i brugsanvisningen fra NBE står der tydeligt at kedel/røgrør skal renses/kontrolleres, se side 24 i brugsanvisningen http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf

Hilsen
Michael

Lidt af problemet er at asken/sod fra det lodrette rør ud af fyret havner oven på røgvender pladerne når skorstensfejeren fejer røret. Det hober sig stille og roligt op. Billederne er hvor fyret kun har været renset 1 gang på 15 mdr og 1 pilleafvejning ligeledes på de 15 mor.  Fyret har hellere ikke iltstyring monteret. Det som kommer bag på kunden er at han troede det var helt og aldeles selvrensende og det kun var aske komprimering der skulle tømmes
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #14 Dato: Feb 10, 2017, 12:28 »
Nøjagtig samme "problem" findes ved brændeovne med opadvendt røgrør. Når fejeren har været der, skal det der falder ned jo renses ud/suges op, og hvis fejeren ikke gør det, er det en opgave man selv må gøre.
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo