« Dato: Jan 17, 2017, 17:11 »
Har observeret at min kedeltemperatur kan ligge 10% over setpunkt i mere end en time, uden at regulering bringer den tilbage på setpunkt. P-led står til 2,2 og I-led står til 0,11. Det er ofte efter at der har været stor belastning, 40 - 60 m2 gulvvarme, at det kniber med at finde tilbage. Kedel stopper på "temperatur opnået".

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Regulering af kedeltemperatur
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2017, 20:04 »
Kan det være pumpen der stopper, så der ingen cirkulation er?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulering af kedeltemperatur
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2017, 05:52 »
Hej,

At temperaturen ikke falder hurtigt nok kan skyldes to ting:
 - Fyret regulerer effekten for langsomt ned
 - Der er ikke noget der aftager "overskudsvarmen"

Det første kan du kontrollere ved at se om drifteffekt kurven falder når aktuel kedeltemperatur er over setpunktet.
Regulerer fyret korrekt ned for drifteffekten, kan fyret ikke gøre mere for at sænke temperaturen.

Anden mulighed, at der ikke er noget der aftager effekten, kan fyret ikke rigtigt gøre noget ved  ;)

Jeg tror mest på den sidste mulighed  ;)
...specielt fordi man på dine kurver kan se at fyret regulerer effekten fint ned, men både kedeltemperaturen og returtemperaturen fortsætter med at stige.
Fyret producerer altså mindre og mindre varme, men temperaturen stiger stadig, så der "mangler" noget til at aftage varmen.

Hilsen
Michael


Har observeret at min kedeltemperatur kan ligge 10% over setpunkt i mere end en time, uden at regulering bringer den tilbage på setpunkt. P-led står til 2,2 og I-led står til 0,11. Det er ofte efter at der har været stor belastning, 40 - 60 m2 gulvvarme, at det kniber med at finde tilbage. Kedel stopper på "temperatur opnået".
« Senest Redigeret: Jan 18, 2017, 05:55 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html