Trækstabilisatoren skal sidde i det samme rum som fyret står i, af den simple grund at den skal "referere" til det lufttryk der er ved fyret.
Forestil dig en situation hvor trækstabilisatoren sidder i skorstenen udenfor, på den side af huset hvor vinden blæser ind på, og fyrrummet har sit luftindtag på den modadtte side af huset, altså der hvor der er læ.
Det vil medføre at lufttrykket er væsentligt højere ved trækstabilisatoren end ved fyret (der kan faktisk være vacuum ved fyret i sådan en situation).
Det høje lufttryk ved trækstabilisatoren vil medfør at den åbner meget (der er jo stor trykforskel mellem udenfor og indenfor i skorstenen) og derved reducerer trækket i skorstenen, mens fyret rent faktisk har "behov" for et stort træk.
Resultatet vil være dårlig forbrænding i fyret, med risiko for røgudslip i fyrrummet, eller endnu værre, CO udslip i fyrrummet.
Altså:
Trækstabilisatoren skal altid sidde i samme rum som fyretHilsen
Michael
Mener jeg osse Ole og Bjarne, men jeg savner et helt præcis argument for (gerne kort) hvorfor (inden jeg slår i bordet og beder "smeden" om at fise af) så han ikke gør mere skade. Synes ikke jeg har kunnet finde en endegyldig forklaring på hvorfor trækstabilisatoren netop skal være i samme rum som kedlen.
Der blev snakket noget om at hvis kedlen stod i f.eks. en åben "carport/garage" ville det ikke gøre nogen forskel hvor trækstabillisatoren var monteret, og da pillefyret står i en temmelig stor tidligere staldlænge ville det være det samme. Hmm..