Forfatter Emne: Ekstern snegl kører ikke  (Læst 8012 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline ORT

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Ekstern snegl kører ikke
« Dato: Jan 01, 2017, 13:50 »
Hej forum.

Jeg håber, I kan hjælpe mig med fejlfinding på en ekstern snegl til Boink 16W, som på et tidspunkt må være løbet løbsk, idet kedlen var fyldt helt op med piller! Jeg tømte brænder/kedel og konstaterede, at lyssensoren var brændt af. Desuden fandt jeg et stykke plast ved den interne snegl. Jeg udskiftede sensoren, hvorefter det viste det sig, at den eksterne snegl ikke kører. Jeg har tømt sneglen og sikret, at den ikke sidder fast. Den er helt død. Ikke en lyd.

Hvordan kan jeg nu tjekke, om fejlen skyldes motoren, kondensator, styring eller noget helt andet?

Med venlig hilsen
ORT

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2017, 14:16 »
Hej ORT

Man skal måle om der kommer 230v ud af styringen til sneglen.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2017, 14:22 »
Tilslut 230V direkte til ekstern snegl, køre eller køre den ikke ?
Så ved du i hvilken retning fejl skal findes.
Hvis den ikke køre, så udskift kondensator da de bliver slidt med tiden.
Køre den stadig ikke må motor være defekt.

Er snegl OK må forbindelser kontrolleres i brænder / styring.
Mål efter om der kommer 230V på udgang eller tilslut lampe eller anden mindre belastning som prøve.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2017, 16:12 »
Nu er det altså ikke helt nemt at sætte 230v på de ældre snegle, min bl.a. er ikke udstyret med et standard apparat stik, hvor den nemme løsning er at finde et ekstra kabel og prøve med, og hvis man sætter 230V på udgangen, kan det fremprovokere en alarm. jeg ved dog ikke om det er tilfældet på Boink.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline ORT

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2017, 17:16 »
Mange tak for jeres svar. Jeg prøver i første omgang med 230V!

Med venlig hilsen
ORT

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2017, 17:34 »
Nu er det altså ikke helt nemt at sætte 230v på de ældre snegle, min bl.a. er ikke udstyret med et standard apparat stik, hvor den nemme løsning er at finde et ekstra kabel og prøve med, og hvis man sætter 230V på udgangen, kan det fremprovokere en alarm. jeg ved dog ikke om det er tilfældet på Boink.

På visse modeller anvendes et andet stik, men jeg ser det nu ikke som noget problem at tilslutte 230V direkte til snegl, evt. kunne ledninger til ekstern snegl demonteres i styring og sættes på 230V tilgang, bare som en prøve.
Jeg har ikke beskrevet at man skulle sætte 230V til udgangen, kan ikke se at det skulle kunne tjene noget formål ifm. at finde fejl, tværtimod.

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2017, 18:19 »
Boink har jo ikke en seperat styring som de andre den har det hele indbygget i brænderen
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2017, 19:52 »
Boink har jo ikke en seperat styring som de andre den har det hele indbygget i brænderen

Kan ikke se at det skulle have noget at sige...

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2017, 16:23 »
Boink har jo ikke en seperat styring som de andre den har det hele indbygget i brænderen

Kan ikke se at det skulle have noget at sige...
[/quote nej det kan jeg heller ikke, det var bare en oplysning
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline ORT

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2017, 18:06 »
Hej igen.

Motoren kørte fint med 230V direkte og da jeg efterfølgende startede fyret op, kørte det sørme igen! Meget fint, men nu har jeg netop konstateret, at der er sket tilbagebrænding gennem den interne snegl, hvilket så kostede den nye lyssensor. Det er første gang i 10 år, at jeg har oplevet det! Hvad pokker kan der være galt??

Med venlig hilsen
ORT

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2017, 18:43 »
Hej igen.

Motoren kørte fint med 230V direkte og da jeg efterfølgende startede fyret op, kørte det sørme igen! Meget fint, men nu har jeg netop konstateret, at der er sket tilbagebrænding gennem den interne snegl, hvilket så kostede den nye lyssensor. Det er første gang i 10 år, at jeg har oplevet det! Hvad pokker kan der være galt??

Med venlig hilsen
ORT

Det kunne være kondensatoren til blæseren der skal skiftes.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/kondensator-2-13.html
Det kunne også være kondensator til intern snegl der skal skiftes.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/kondensator-1-0.html
( Det er samme kondensator der passer på din snegl i magasinet )
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2017, 20:23 »
Hej
Når en boink opfører sig på denne måde plejer det at være en printbane der er knækket
Ombygning til scotte med nyt print og styring
Eller fejlfinding mkring det  8 polede stik ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline ORT

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #12 Dato: Jan 02, 2017, 21:26 »
Mange tak for svar til jer begge.

Jeg har nu startet fyret op med ny lyssensor (under skarp overvågning!) og alt kører, som det skal. Jeg hælder derfor også mest til, at det er styringen, der er gået.

Er det en omfattende opgave at ombygge til Scotte med ny styring/print? Kan jeg mon selv gøre det?

Med venlig hilsen
ORT
« Senest Redigeret: Jan 02, 2017, 21:28 af ORT »

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2017, 21:32 »
Hej ORT

Jeg tror det er nemmest hvis du giver Henrik fra q-pro et ring - han ved hvad han snakker om, og kan sikkert give dig en god pris på montering også.
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2017, 21:40 »
Det er ikke nemt at svare på om du selv kan bygge en  ny styring på  ;)
Men ud fra manualen ser den ud til at være helt kompatibel, men det er lidt svært at være skråsikker uden at have set Boinken fysisk.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html